abdulalim Üye Katılım 13 Nis 2019 Mesajlar 48 Puanları 1 Yaş 28 10 Haz 2021 #1 160 Kva trafik var ana şalteri kaç amper secmm gerek formülü nedir
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 10 Haz 2021 #2 250 Amp. değeri ortada ! olan şalter uy- gundur.
HidayetErciyas Üye Katılım 13 Eki 2017 Mesajlar 62 Puanları 1 Yaş 25 10 Haz 2021 #3 abdulalim' Alıntı: 160 Kva trafik var ana şalteri kaç amper secmm gerek formülü nedir Genişletmek için tıkla ... I=S/(1,732*U)=160/(1,732*0,4)=230,9A Bir üstü standart değeri 250A
abdulalim' Alıntı: 160 Kva trafik var ana şalteri kaç amper secmm gerek formülü nedir Genişletmek için tıkla ... I=S/(1,732*U)=160/(1,732*0,4)=230,9A Bir üstü standart değeri 250A