ŞAŞEYE ÇÖZÜM

ETEM5858

Üye
Katılım
5 Mar 2014
Mesajlar
19
Puanları
1
MERHABA TOKİLERDE OTURUYORUM.
TOKİLERİN ELEKTRİK ANA HATLARI YER ALTINDAN GEÇİYOR.
ÇEDAŞ ELEKTRİK KABLOLARININ NEREDEN GEÇTİĞİNİ BİLMEDİĞİ İÇİN BELEDİYE YAPTIĞI KAZI ÇALIŞMARINDA SÜREKLİ KABLOLARI KOPARIYOR VE APARTMANLARIN ASANSÖRLERİ YANIYOR.
KAEL DİJİTAL FAZ KORUMA RÖLESİNDEN TUTUN TRİMBOX A KADAR TÜM ÜRÜNLERİ KULLANDIK AMA SONUÇ ALAMADIK SİZLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Faz faz cakismasinda belki sistem kendini kapatabilir fakat notr kopmasi gibi bi mevzu da olusabilir iste en risklisi budur burada tum siteyi kaldiracak gucte bir kontaktor ve bu kontaktoru kontrol edecek bir gerilim kontrol rolesi isinizi gorebilir ileride hem transfer panosu gibi bir uygulamada bu kontaktor isinizi gorur.
 
Etem bey daha önce de bu konuyu açtınız ve arkadaşlarımla birlikte çözüm yollarını size yazdık.Elektrik kesildiği için asansör sürücülerinin yanması normal değil.Sürücülerde bir sıkıntı var demek ki.Elektrik kesintisi normaldir.Bakım için kesilir arıza olur kesilir.Eğer sadece asansör driverları yanıyorsa bunda bir sorun var demektir!Geçen açtığınız konuda acaba 34500 v la 380 volt kısa devremi oluyor diye düşünmüştük ama bu olsa idi toki konutlarında çalışan bütün elektrikli cihazlar yanar ve bu cihazlara dokunan herkes ölüm tehlikesi yaşardı.Böyle olmadığı için sizin sorununuz asansör driver da ve bence o driverları başka bir marka ile değiştiriniz.
 
Faz faz cakismasinda belki sistem kendini kapatabilir fakat notr kopmasi gibi bi mevzu da olusabilir iste en risklisi budur burada tum siteyi kaldiracak gucte bir kontaktor ve bu kontaktoru kontrol edecek bir gerilim kontrol rolesi isinizi gorebilir ileride hem transfer panosu gibi bir uygulamada bu kontaktor isinizi gorur.

BİR KONTAKTÖR KONTAKTÖRÜ KONTROL EDEN KAEL DİJİTAL FAZ KORUMA RÖLESİ TAKILI
AMA GEÇEN KAZI ÇALIŞMASINDA YER ALTINDAKİ KABLOLARI KOPARDILAR YİNE ASANSÖR KONTROL SİSTEMİ YANDI
 
Etem bey daha önce de bu konuyu açtınız ve arkadaşlarımla birlikte çözüm yollarını size yazdık.Elektrik kesildiği için asansör sürücülerinin yanması normal değil.Sürücülerde bir sıkıntı var demek ki.Elektrik kesintisi normaldir.Bakım için kesilir arıza olur kesilir.Eğer sadece asansör driverları yanıyorsa bunda bir sorun var demektir!Geçen açtığınız konuda acaba 34500 v la 380 volt kısa devremi oluyor diye düşünmüştük ama bu olsa idi toki konutlarında çalışan bütün elektrikli cihazlar yanar ve bu cihazlara dokunan herkes ölüm tehlikesi yaşardı.Böyle olmadığı için sizin sorununuz asansör driver da ve bence o driverları başka bir marka ile değiştiriniz.

BU OLAYDA EVLERİN İÇİNDEBULUNAN KAÇAK AKIM RÖLERİ ATIYOR EVLERDEKİ CİHAZLARA BU YÜZDEN BİRŞEY OLMUYOR.
 
BİR KONTAKTÖR KONTAKTÖRÜ KONTROL EDEN KAEL DİJİTAL FAZ KORUMA RÖLESİ TAKILI
AMA GEÇEN KAZI ÇALIŞMASINDA YER ALTINDAKİ KABLOLARI KOPARDILAR YİNE ASANSÖR KONTROL SİSTEMİ YANDI

Faz koruma faz sirasi degisikligini kontrol eder gerilim kontrol gerilim dengesizligini...
 
KAÇAK AKIM TAKTIRMAYA ÇALIŞTIK AMA ASANSÖRÜ ÇALIŞTIRIP ÇALIŞTIRMAZ ATIYOR.
ANLAYACAĞINIZ TUTMADI.
Asansör tesisatınızda toprakla nötr arasında kısa devre var demek ki bu nedenle kaçak akım atıyor bu işi iyi bilen bir usta bulun ve kaçak akımı bağlatın devreye.Asansör çalıştığında atıyorsa asensör motorlarının topraklama kablosu toprak yerine nötr e bağlanmış.Bu nedenle motor enerjilendiğinde atıyor diye düşünüyorum
 
ASANSÖR HIZ KONTROL SİSTEMİ ONARIM FORMUNDA TOPRAĞA FAZ GELMESİNDEN DOLAYI VARİSTÖRLER KONDANSATÖRLER VE TRAFO ZARAR GÖRMÜŞ PATLAMIŞTIR RAPORU GELDİ
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,820
Kullanıcılar
449,986
Son üye
ferhatyigit

Yeni konular

Geri
Üst