Bir tesis çift devre 3,5 km pigeon hat ile besleniyor. canlı hattaki direklerin zincir izalatör lerin baklaların çeyrek kısımlarında kırıklar, mesnet izalatör lerde kırıklar hatta bazı mesnet izalatörlerin sadece 1 baklası kalmış durumda bahsettigim tesis kojenerasyon tesisi olup Şarjlı havalarda şaltımızda ki Şebeke kublaj kesicisi açıyor. Bu kırık izalatör ler kuru ve Şarjlı havalarda tesisi kesin olarak etkiler mi çünkü bizim şebeke kublaj kesicisi röle ayarları çok hassas hemen açıyor TEİAŞ tm yi aradığımız da burası NORMAL diye tarafımıza bilgi veriliyor TEİAŞ tm deki kesicimiz nadiren büyük arızalarda açıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İzolatör zaten kelime olarak izole etmekten geliyor ; bu malzemelerin bakla bakla olmasının sebebi hikmeti hem elektriğin yolunu uzatmak ; hemde izolasyon direncini arttırmak ; parçalanmış ya da dağılmaya yüz tutmuş bir izolatörün izolasyon direncinin eski değerinde olmasını beklemek de heralde hayal olur. Bu noktada da fahri bey kesinlikle haklı.
 