Arkadaşlar elektrikten anlamayan bir arkadaşımın ricası uzerine 55m mesafeden 4 tane indüksiyon ocak bağlayacağım, gitmeden evel teknik detayine bakayım dedim toplam güç 4x7200w imiş 4x10mm² kablo uygun gördüm herbirine C25A otomat bağlarım dedim yalnız sitesinde butun detay vermiş şimdi aynen ona göre kablo bağlantısı yapacağım, yalnız şunu anlamadım kullanılacak sigorta min 16A x 2/ 32A yazılı (ocak hem 220 hem de 380 ile besleniyor), bu ocak 380 için 2 fazla beslersem bu 2 tane 32A otomat (her faz için) anlamına mı gelir? bir de kablo için 5 x 1,5 mm yazılı, bu 4x 1,5mm olması gerekmez mi? sonucta 2 faz bir nötr bir de topraklama gelecek? panodan 4x10mm² kablo çekip 4 ocağa dağıtacagm
http://download.beko.com/Download.UsageManualsBeko/32054_3_185261287AB_beko.pdf
 
Arkadaşlar elektrikten anlamayan bir arkadaşımın ricası uzerine 55m mesafeden 4 tane indüksiyon ocak bağlayacağım, gitmeden evel teknik detayine bakayım dedim toplam güç 4x7200w imiş 4x10mm² kablo uygun gördüm herbirine C25A otomat bağlarım dedim yalnız sitesinde butun detay vermiş şimdi aynen ona göre kablo bağlantısı yapacağım, yalnız şunu anlamadım kullanılacak sigorta min 16A x 2/ 32A yazılı (ocak hem 220 hem de 380 ile besleniyor), bu ocak 380 için 2 fazla beslersem bu 2 tane 32A otomat (her faz için) anlamına mı gelir? bir de kablo için 5 x 1,5 mm yazılı, bu 4x 1,5mm olması gerekmez mi? sonucta 2 faz bir nötr bir de topraklama gelecek? panodan 4x10mm² kablo çekip 4 ocağa dağıtacagm
http://download.beko.com/Download.UsageManualsBeko/32054_3_185261287AB_beko.pdf
Ürün kataloğunu açıp daha aşağıya indirdiğinizde
cihazın monofaz ve ikifaz bağlantı şekli,kablo renklerinden
sigorta değerine kadar açıkça anlatılmış.
 
üstadım 4 cihaz ortalama 29 kw yük çeker..Ben sizin yerinizde olsam 4x16 mm
Halogen firi kablo ana beslemeyi çekerdim..Tek ocak monofaze bağlantıda 32 A.çeker..
4 ocak için ayrı ayrı C40 v otomat kullanırdım..Söylediğiniz gibi 4x kablo gerekli
bağlantılar için..
 
üstadım 4 cihaz ortalama 29 kw yük çeker..Ben sizin yerinizde olsam 4x16 mm
Halogen firi kablo ana beslemeyi çekerdim..Tek ocak monofaze bağlantıda 32 A.çeker..
4 ocak için ayrı ayrı C40 v otomat kullanırdım..Söylediğiniz gibi 4x kablo gerekli
bağlantılar için..
ürün kataloğunda her biri 7200w güç çeker yazıyor benim hesabıma göre her biri yaklaşık 12A çekiyor katalokta sigorta için 32A yazıyor herhalde bu 2 faz için? mesafe ve gerilim düşümüne göre 4x10mm (cu) kablo uygun gördüm
 
12 A. i nasıl çıkarttınız?
bildiğimiz güç formulunden akım eşittir güç bölü kök üç çarpı 380 çarpı cosf yaklaşık 0,95 gibi aldıydım yalnız şimdi farkettim ben burda 2 faza göre hesap yapmalıydım ama bu kablo kesiti ve sigorta açısından 3 faza göre hesaplamam pek sorun olacak gibi durmuyor?
 