İndüktif oranda ki gariplik

ufuq

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
66
AktifİndüktifKapasitifİnd.OranKap.Oran
570,005.710,0020,001001,75%3,51%
180,002.350,0010,001305,56%5,56%
410,004.060,0030,00990,24%7,32%
10,004.110,000,0041100,00%0,00%
140,001.470,000,001050,00%0,00%
40,005.800,000,0014500,00%0,00%
60,002.550,000,004250,00%0,00%
20,003.250,000,0016250,00%0,00%
470,005.580,0010,001187,23%2,13%
580,005.700,0020,00982,76%3,45%
190,002.330,000,001226,32%0,00%
10,004.090,000,0040900,00%0,00%
40,005.760,000,0014400,00%0,00%
60,002.540,000,004233,33%0,00%
20,003.230,000,0016150,00%0,00%
480,005.560,000,001158,33%0,00%
10,00690,000,006900,00%0,00%

Arkadaşlar verimli bir kompanzasyon için tüketim sayaçlarında saatlik takip yapmaktayım fakat endüktif oranlarda aşırı yükseklikte değerler ölçmekteyim. Bunun sebebi ne olabilir?

Özellikleri;

Dağıtım şirketi hattı olup 3x3/0 hattır. Hat mesafesi yaklaşık 75km olup ortalama talep gücü gündüzleri 5 MW'a, puant zamanda ise 7.5 MW'a karşılık gelmektedir. Hattın faz akımları tam olarak dengeli değildir. Kısmen değerlerde 1-1,5 A'lik (yaklaşık 100kVA) bir değişim görülmektedir. Bunun sebebi ise dağıtım trafolarında ki dengesiz yüklerdir. Sistemimde 450 kVAR'lık bi kompanzasyon sistemim mevcuttur.

Benim tahminim hattaki ani akımlara bağlı arıza akımları. Fakat tam emin olamamaktayım. Bilgisi olanlar yardımcı olabilirseler sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ölçümünüz,hat başından yapılıyor ise,sorununuz,kapasitiften olabilirdi.Endüktiften böyle bir durum olması zor!Sayacınızın sağlam olduğundan eminmisiniz?Saatlik ölçümler yerine,günlük ölçümlere göre karar vermek daha sağlıklı olur.İnanmasanız da,sayacı değiştirerek çözüm aramanızda yarar var.Sayaç bağlantılarını da gözden geçirseniz iyi olur.
 
Fahri Bey sayaçta bi sıkıntı yok ölçümler alıyorum
hatta aylık ölçümlere baktıgımda da kompanzasyonda bi sıkıntı görünmüyor ceza aralığını görmüyor
fakat epdk yeni yönetmeliğine göre dağıtım şirketlerinde artık kompanzasyon sistemi
saatlik kontrol edilmesini, cezalarında günlük yada aylık değil saatlik olacağını belirtmiştir.

ölçümlerinde bu kadar uç değerde olması beni de şaşırttı.
 
EPDK nın böyle bir kararı olduğunu takip edemedim!Tarih/sayı verebilirmisiniz?
 
Siz,üretim tesisimi mi,tüketicimisiniz ?Yönetmeliğin,hangi maddesinden bahsediyoruz ?
 
Yukarda ki değerler bir dağıtım şirketinin fiderinden alınan ölçümlerdir Fahri Bey.
Değerlerde saatlik değerlerdir.
Yönetmeliği tam olarak okumadım fakat artık değerler saatlik alınıp
bu değerlere göre dağıtım şirketlerine cezalar rucü edilmektedir.
Bence yönetmeliğe pek takılmayın çünkü yönetmeliğin içeriğinden çok
dağıtım şirketlerinin bu konu yüzünden ödemek zorunda kaldıkları cezalar söz konusu
 
Dağıtım şirketlerince,saatlik endeks takip edileceğine dair bir uygulama mevzuatı yok.O nedenle,mevzuatı sordum.Böyle bir uygulama ile,cezai yaptırım uygulayamazlar.Konuyu,tam olarak teyit ettirdikten sonra,EPDK ya müracaat edebilirsiniz.Ölçümün,nereden yapıldığı sorumu cevaplayabilirmisiniz ?Dağıtım sirketinin ceza ödüyor olması,müşterinin sorunu değildir.
 
Ölçüm fider başından yapılmaktadır.
 
75 km lik hat için,kapasitif endeks sorun olması ! gerekir.Sayaç,bağlantılar,akım trafoları mutlaka yeniden gözden geçirilmeli.Sayacınız ABB Elster ise ! başka sorunlarla da karşılaşabilirsiniz.7,5 MW yük için,450 kvar kompanzasyonun,teorik olarak yetersiz olduğu bellidir.Ancak,hattın,kapasitif ihtiyacının bir bölümünü karşıladığı anlaşılıyor.Ölçüm sorunlarını çözmenizin ardından,hatta,reaktör bağlama ihtiyacı doğacaktır.
 