Dağıtım şirketinin kontrol sonucu beyanını doğru kabul edersek alt yapıya kadar gelen hat voltajı, dolayısı ile şirketin trafo voltaj çıkış değeri, kablo kalınlığı kabul edilebilir düzeydedir. Bunu teyit etmenin yolu aynı yerden beslenen komşularınızda benzer sorun olup olmadığını öğrenmektir (olmadığını düşünüyorum). Komşularda sorun yoksa problem kendi lokalinizdedir.
Yükü azaltınca yani az sayıda alıcı çalışırken durum nedir? Örneğin sadece standart yükler lamba, buzdolabı, bilgisayar, tv açıkken sorun oluyor mu?
Standarta yakın yüklerin olduğu bir konutta her yaşam alanının ve her ünitenin aynı anda kullanılmayacağı düşünülürse yük fazla geliyor, tek faz yetmiyor savı elenmiş olur.
Problem sadece yukarı katta mı oluşuyor, örneğin herhangi bir üniteyi alt katta çalıştırırsanız durum nedir? Sadece üst katta oluyorsa bu katın her odasında, her bölümünde, her lambasinda mi goruyorsunuz yoksa kısmi yerlerde mi? Bu bilgiler arızayı nerede aramak gerektiği hakkında yol gösterici olacaktır.
Sorun nedir derseniz, buradan koyabileceğimiz teşhis Nötr hasarı....
Yukarida sayılan gözlemleri siz yaptıktan sonra cagiracaginiz elektrikçiye bilgi olarak veriniz.
Yükü azaltınca yani az sayıda alıcı çalışırken durum nedir? Örneğin sadece standart yükler lamba, buzdolabı, bilgisayar, tv açıkken sorun oluyor mu?
sorunuzu şöyle yanıtlayabilirim... Dün gece sigorta attığında tv+laptop+salon aydınlatma+koridor aydınlatma+mutfak aydınlatması açıktı... eşim Ocağın tek gözünü çalıştırdığı an kaçak akım rölesi attı... gidip röleyi kaldırdığımda eşime telefon açıp ocağı tekrar açmasını söyledim... problem olmayınca eve girmeden önce bahçedeki hayvanları besleyebilmek için yukardaki cihazlara ek olarak projektörü+merdiven üstü aydınlatmayıda açmama rağmen hiçbir problem yaşamadım..
Problem sadece yukarı katta mı oluşuyor, örneğin herhangi bir üniteyi alt katta çalıştırırsanız durum nedir? Sadece üst katta oluyorsa bu katın her odasında, her bölümünde, her lambasinda mi goruyorsunuz yoksa kısmi yerlerde mi?
Evin alt katı garaj ve kazan dairesi... kazan dairesindeki ısı pompası ve termoboyler arızalı olduğu için tek çalışan cihaz su hidraforu... oda ancak su tüketimi olursa devreye giriyor...
Evin içinde ise, evvelsi gün blender kaçak akımı attırmıştı dün ocak attırdı bugün ne olacak bilmiyorum... muhtemelen akşam airfrey ı açınca atacak
Nötr konusunu diğer arkadaşların söylediklerine ek olarak not aldım...
çok teşekkürler
.
-Evin içinde kaçak akım yoksa,30 mA A,Si,F tiplerden taktırılmalı,
-300 mA olan ASi Selektif tiple de-
ğiştirilmeli.
-Evin içinde kaçak akım yoksa,30 mA A,Si,F tiplerden taktırılmalı,
Bahsettiğiniz kaçak akım fotoğraftakimi ?
300 mA olan ASi Selektif tiple değiştirilmeli.
Bunuda not olarak alıyorum... mevcuttaki 300 mA'lik uygun değilmi ? elektrikçinin yanlış bir tercihimi ?
bahçedeki pano dışında, evin girişinde ve içinde bulunan 2 panonunda fotoğrafını ekliyorum.. belki bir notunuz daha olur....