Röleninzin tek veya üç faz olup olmadıgını belirtmemişsiniz. Yeni bir pano yapmadan,kondansatör diziliminizi 2,5-5-10-20-(2x25)-(2x25)-50-50-(2x50)-(2x50)-(2x50) "mevcut kondansatör mevcudunuza göre" dizip deneyin. Nasılsa yeni ikinci bir panoyu göze alıyorsunuz. Akım trafosu büyük gelirse, baralarınıza göre yenı bır akım trafosu sipariş edin. Yeni akım trafosunu devreye aldıgınızda da, devreden cıkardığınız akım trafosu sekonder uzlarını kısa edınız.(ÖNEMLİ) Sezona girdiğinizde de, diğer devreden cıkardıgınız akım trafosu uçlarını kısa devre edınız. Bu röle haasasiyet kabiliyeti 10 mA değilase birde onu değiştirin.Sonra akım trafosu alın derim..
Birde trafo sabit grunubuz varmı, 15- 20 kvar cıvarında sabit grubunuz olmalıdır.