Arkadaşlar merhaba gerilim düşümü hesabında merak ettiğim bir konuyu sizlere sormak istedim.Tek damar çekilmiş bir alıcının gerilim düşümü hesabını yapabiliyorum ancak tek damar değilde birden fazla damar çekildiğinde örneğin 3(2x25) mm2 bu kablonun gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır merak ediyorum bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hocam basitçe tek damar için hesap yapıp, sonra kaç damarı paralel çekmiş iseniz, değeri o sayıya bölünüz..
Örnek de vereyim hadi : 100 metre uzaktaki 22 KW lık motorumuzu 4x4 mm2 380 V gerilimle beslemeye kalkarsak gerilim düşümü :
%e=(0.0124*100*22)/4 =%6,82 olur ki, bu durumda, mevcut kabloya paralel bir tane daha 4x4 mm2 kablo çekersek, gerilim düşümü 6,82/2=%3,41 olur ki kurtarır. Kolay gelsin