elektelekt
Üye
- Katılım
- 26 Ocak 2018
- Mesajlar
- 131
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Aşağıdaki Örnekte Kurulu Güç'ten parça parça( priz, aydınlatma, mekanik vs ) Talep güçler bulunmuş. Sanırım bunuda diversite kat sayıları ile çarpmış. Ama eş zamanlılık kat sayısı gerekmez mi? Hatta forumlarda her zaman toplam kurulu gücün ilk 8000 W * %60 + Geri kalanın * %40'ı diye bir formül kullanılması deniyordu ama öyle yapınca farklı sonuç çıkıyor Neden ?
İkinci sorumda eğer bu çözüm yöntemi doğruysa; priz için 10000 çıkarmış sonra 0,5 ile çarpıp 10 000 tekrar eklemiş. Bu yöntemin formülü nedir? Şimdiden cevaplayanlar için teşekkürler
ÖRNEK:
Aydınlatma Toplam Kurulu Güç = 4198 W
Aydınlatma Talep gücü = 4198 W
PRIZ Toplam Kurulu Güç = 29200W
PRIZ Talep gücü = (29200-10000)*0.5+10000 W = 19600 W
Mekanik Tesisat Toplam Kurulu Güç: =54496 W
Mekanik Tesisat Talep Güç =54496 W
ASANSÖR Tesisat Toplam Kurulu Güç =7500 W
ASANSÖR Tesisat talep Güç =7500 W
BİNA TALEP GÜCÜ=4198+19600+54496+7500 = 85794 W = 86 KW olarak seçilmiştir.
İkinci sorumda eğer bu çözüm yöntemi doğruysa; priz için 10000 çıkarmış sonra 0,5 ile çarpıp 10 000 tekrar eklemiş. Bu yöntemin formülü nedir? Şimdiden cevaplayanlar için teşekkürler
ÖRNEK:
Aydınlatma Toplam Kurulu Güç = 4198 W
Aydınlatma Talep gücü = 4198 W
PRIZ Toplam Kurulu Güç = 29200W
PRIZ Talep gücü = (29200-10000)*0.5+10000 W = 19600 W
Mekanik Tesisat Toplam Kurulu Güç: =54496 W
Mekanik Tesisat Talep Güç =54496 W
ASANSÖR Tesisat Toplam Kurulu Güç =7500 W
ASANSÖR Tesisat talep Güç =7500 W
BİNA TALEP GÜCÜ=4198+19600+54496+7500 = 85794 W = 86 KW olarak seçilmiştir.