Çift sargılı motoru kontoktor yapışması nedeniyle faz kayıplarından koruma

Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
39
Sa arkadaşlar.8 metre yüksekte çalışan tavan vinci 15-20 ton yuku sürekli aşağı yukarı çalışması nedeniyle kontoktor yapışması ve arizasindan dolayı fren açmaması nedeniyle çift sargılı motor yanıyor.2 adet motor ana kancada yavaş ve hızlı devirde çalıştırıyoruz.biz motor yanmasından nasıl kurtulabiliriz. Biz entes firmasının AKC-01A aşırı akım rolesini düşündük ama iş yapar mi bilmiyorum. Bize yardımcı olabilir mısınız?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontaktör AC4 sınıfı ! ,termik 10 seçin.Motorunuz S5 olmalı.
 
Son düzenleme:
Yazın ortam com sıcak oluyor. Vinç yükü değişken oluyor.termik 10 ne olduğunu tam bilmiyorum.termik kullanıldığında sürekli ayar değiştirir mıyız .s5 motor ne olduğunu tam anlamadım
 
Atv71 invertör takın 2nci hız sargısına kurtulun. Çok sıcak oluyorsa tavan bölgesi yazında aşırı akım cekmemesine rağmen taktığınız motor koruma atacak.
 
Yazın ortam com sıcak oluyor. Vinç yükü değişken oluyor.termik 10 ne olduğunu tam bilmiyorum.termik kullanıldığında sürekli ayar değiştirir mıyız .s5 motor ne olduğunu tam anlamadım

Panoyu kontrol edın, devir kontaktörlerinde, vede butonlarında kontak kilitlemesi varmı bakınız.Ayrıca, bobinaja gittiğinde veya mümkünse en kısa zamanda sargılar arasına PTC (sıcaklık kontrol direnci ve rölesi) yertleştiriniz.
 