Merhaba ev tesisatında 3*2,5 kablo ile 2 adet 2 kW motor çalıştırabilir miyiz arkadaşlar motorlar 220 v
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
2 X 2 kw = 4 kw. , 40000 / 220 = 18b amper. uzun mesafe olmazsa yeter. 2.5 mm. kablo 25 amper taşır. Çalşıma süresınede dıkkat etmek gerekır.
 
Süt sağımı için olacak yaklaşık 1 er saat çalışacaklar zeybek ustam

Uzun mesafe sayaçtan ne kadar mesafe olacak örneğin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba ev tesisatında 3*2,5 kablo ile 2 adet 2 kW motor çalıştırabilir miyiz arkadaşlar motorlar 220 v

Motor türü yüklerde gerilim düşümü hesaplanırken görünür güce göre hesap yapılır.Eğer motor milinde yeterli yük yok ise mil gücünü baz almanız sıkıntı çıkarmaz.Fakat eğer mil gücüne yakın yükünüz varsa ve siz mil gücüne göre gerilim düşümü hesabı yaparsanız,bu hesap yanlış olur ve şu olumsuzluklar meydana gelir.Motorunuz yeterli gerilim oluşmadığından aşırı ısınacaktır.Motor aşırı akım çekecektir.Aşırı akım çekmesi nedeniyle kablodaki güç kaybı daha da artacağından elektriksel tüketiminiz bile artacaktır.Bilindiği gibi motorlardaki güç mil gücüdür ve elektriksel tüketimi her zaman daha fazladır.

4 kw motorunuz 0,8 ortalama cosinüs kabul edersek 5 KVA yük demektir.

%3 gerilim düşümü ile en fazla 25 metre mesafeye kadar çalıştırılabilir.
 