Arama sonuçlarınız

  1. güç reaktörü

    Merhaba; Şönt Reaktör: Kapasitif tüketimin fazla olduğu işletmelerde sisteme Endüktif yük basmak suretiyle Kapasitif tüketimi nötrlemiş olur. Pazar günü sürekli kapasitif yazan bir işyerimize 2 kvar şönt reaktör, monofaze kondansatör ilavesi ve mecut röleyi 3 fazlı röle ile değiştirmek...
  2. Otomatik Enversör

    Arkadaşlar; Otomatik enversör devresinde elektrik kesilip jeneratör çalışınca jeneratör devresindeki TMOŞ atıyor. Sebebi ne olabilir?
  3. Kapasitif Çıldırdı

    1. kademede en büyük grubum olan 5 kvar'lık kondansatör var. ayrıca bu şönt reaktör nasıl birşey neye benziyor? Şönt reaktörü kompanzasyon panosunamı koyacağız? elektrikçilerde bulabilirmiyim?
  4. Kapasitif Çıldırdı

    İlk mesajımda belirtiğim üzere sistemde öncedende 1 faz çıkışlı 10 KVA'lık güç kaynağı vardı ama kapasitif sorunu yoktu... 3 fazlı 10 KVA'lık güç kaynağını devreye alınca böyle oldu
  5. Kapasitif Çıldırdı

    Arkadaşlar; Binbir güçlükle rayına oturttuğum kompanzasyon çıldırdı. 10 KVA'lık monofaze Güç Kaynağının yerine yine 10 KVA trifaze Güç Kaynağı bağladık. Kompanzasyon kapalıyken bile Reaktif 0 yazarken kapasitif %22 lerde geziyor bu nasıl iş anlamadım acil çözüm gerekiyor ne yapmalıyım? Kurulu...
  6. Entes rg3-12c kapasitif aldı başını gitti

    Aynı sorun bendede vardı cosinüzü 1 yaptığım zaman Kapasitif yazıp endüktif duruyordu 0,967 yaptığım zaman ise Endüktif yazıp kapasitif durdu......
  7. Entes rg3-12c kapasitif aldı başını gitti

    Cosinüs'ü Endüktif bölgede 0,967 olşarak ayarlayıp takip edin.......
  8. Kapasİtİf reaktİfİ bİr tÜrlÜ dÜŞmÜyor acİl yardim

    sayın carlos; cosinüsü 0,95 yaptım demişsiniz. Malunuz olduğu üzere kullandığınız rölede cos değeri 3 haneli giriliyor Buna göre siz cosinüsü tam olarak kaç girdiniz? 0,950'mi? yoksa 0,995'mi? Kapasitif sorunu bendede vardı ben röleyi 0,977 olarak ayarladım kapasitif minimum seviyeye indi size...
  9. Entes rg3-12c aşırı kapasitif sorunu hk?

    cosinüsü 0,967 olarak set edip takip edebilirmisiniz?
  10. röle çekmiyor.....

    Röleyi değiştirmeden sonuç elde edebilmek adına yukardaki tabloda da görüleceği üzere akım trafosu en fazla yük olan R fazına bağlansa nasıl olur?
  11. röle çekmiyor.....

    Merhaba; FAZ GÜNDÜZ ÇEKİLEN AKIM GECE ÇEKİLEN AKIM R 19 A 13,5 A S 3,7 A 4,1 A T 6,4 A 2 A Kompanzasyonun akım trafosu bu fazda bağlı Akım tarafosu...
  12. "kapasitif fazla" sorun çözüldü....

    Arkadaşlar; sistemimizde sabit kondansatör olmamasına rağmen %23lerde seyreden kapasitif sorunu çözüldü. 1 kvar olan ilk kademe kondasatörü gruplardaki en büyük güçlü olan 5 kvar ile değiştirip auto setup yaptırdım. 2. kademedeki 1 kvarlık kondansatörde hata algıladı kondansatörü değiştirdim...
  13. Kapasitif fazla

    Bu sorunun faz sıralaması ile bir alakası olabilirmi? Diğer mesajımdaki sorun fazların yer değiştirilmesiye çözülmüştü....
  14. Kondansatör devrede iken reaktif sayaç daha hızlı dönüyor.

    Tekrar merhaba; 20 kw yüke sahip olup 1,5 kvarlık sabit kondansatör ile kaompanzasyon yaptığımız başka bir binada bu günlerde bir sorun ortaya çıktı. 1,5 kvarlık sabir devrede iken aktif ve reaktif eşit yazıyor kapasitif ise hiç yazmıyor(Sayaçlar mekanik) 5 kvarlık bir kondansatörü denemek...
  15. Kondansatör devrede iken reaktif sayaç daha hızlı dönüyor.

    Aktif sayacımızn devir yünü normal ayrıca hidroforda ters çelışıyor....
  16. Kondansatör devrede iken reaktif sayaç daha hızlı dönüyor.

    Tekrar merhaba; 20 kw yüke sahip olup 1,5 kvarlık sabit kondansatör ile kaompanzasyon yaptığımız başka bir binada bu günlerde bir sorun ortaya çıktı. 1,5 kvarlık sabir devrede iken aktif ve reaktif eşit yazıyor kapasitif ise hiç yazmıyor(Sayaçlar mekanik) 5 kvarlık bir kondansatörü denemek...
  17. Kapasitif fazla

    Merhaba; A R K 25.07.2008 1671,502 630,223 178,106 06.08.2008 1716,915 630,491 187,009 bu değerlere göre reaktif: %0,59 kapasitif ise %19,60 görünüyor röle: entes RG3-12C akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 75/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015...
  18. Auto setup

    Arkadaşlar; 12 kademeli kompanzasyona RG3-12C ile auto setup yaptırdığımda 1,5- 2,5-2,5 lik kademelerde bağlantı hatası veriyor dolayısıyla diğer kademeleri doğru ölçüyor ama 1,5-2,5-2,5'luk kademlere kapasite menüsünden baktığımda rölenin bu kapasiteleri "off" yaptığını gördüm Bunun üzerine...
  19. Entes RG3-12C ile Aşırı Kapasitif

    Merhaba; 01.07.2008 1580,213 619,308 169,534 03.07.2008 1587,713 619,517 170,910 bu değerlere göre reaktif: %2,79 kapasitif ise %18,35 görünüyor röle: entes RG3-12C akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 80/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım diziliş...
  20. reaktif tüketim

    Sadece alıntı yapmak yasaktır. Forum kurallarını okuyunuz. Düzenleme: Roboelektronik 25.05.2008 17:56
Geri
Üst