Kapasitif fazla

atax1976

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba;
A R K
25.07.2008 1671,502 630,223 178,106
06.08.2008 1716,915 630,491 187,009


bu değerlere göre reaktif: %0,59 kapasitif ise %19,60 görünüyor

röle: entes RG3-12C

akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 75/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım

diziliş 1-0,50-1,5-2,5-2,5-5-5-5-5-5-5 şeklinde ve program 10 seçili vaziyette



ekranda -0,998, 1 ve 0,999 şeklinde cos değerleri görünüyor. bu değerler bence normal ama kapastif niye yüksek? ton:3 toff ise 10 sn olarak ayarlıydı endüktifte sorun olmadığı için 3 sn olan ton değerini değiştirmeden toff değerini 1 sn olarak değiştirdim (maksadım yük devreden çıkınca röle çektirdiği kondansatörü hemen bıraksınki kapasitif yazmasın) ama yine birşey değişmedi ve yukardaki oranlar aynen devam ediyor cos 1 olarak ayarlıydı 0,998 yaptım olmadı 0,997 yaptım yine olmuyor ne yapsam kapasitif yazıyor ne yapmalıyım
1 kademeye en büyük grubum olan 5 kvar'lık kondansatör bağlayıp auto setup yaptırsam faydası olurmu?

ayrıca alarm değerlerinde kapasitif %8 endüktif ise %10 olarak ayarlı
benim endekslerden takip edip yukarıya yazmış olduğum kapasitif/aktif oranı %19 olduğuna göre rölenin kapasitif/aktif oranı ayarlanan değerin dışında olduğu için alarm vermesi gerekmezmi?

rölede herhangi bir alarm durumuda görünmüyor

bu gün içinde yaptığım gözlemlerde reaktifin (0) yazdığını kapasitifin ise %23 yazdığına şahit oldum

Kapasitif tüketimi nasıl düşürebilirim?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu rölede,ilk gurubun trifaze ve büyük değerde olması gerekiyor.İlk gurubu 5 kvar yaparak,konuyu
tekrar takip etmemizde yarar var.
 
dostum size basit önerim var RG12 kullanıp her faza akım trafusu kullanacaksınız ayrıca ilk kademelerde monofaze kondansatör kullanacaksınız
 
merhb
siteye yeni kayıt oldum oldıkçada güzel paylaşımlar bilhassa
entes rg12cs rölenin kullanma klavuzundada göreceksinki ilk kademe kondanstörler trifaze olması şartı koşuluyor reaktif yazmamasında tesiste dengesiz yüklerin olabileceiğini dikkate almak fazlardan biri dierelerine oranlara çektiği akım fazla olup monafaze kondanstör kullanıp aşırı akım çeken fazı terbiye etmen tesiste bu gibi durum varsa ve kademelerde ki kondanstörlerin trifaze ise kapasitif yazma durumu
younlaşır saygılar kolay gelsin
 
hocam sımdı sıstemınızdekı yuklerle detaylı bılgı rıca etsem
 
Röle Kael Varko serisi olsaydı ilk kademe büyük güçlü trifaze koymak zorunda kalmazdınız.Ve 75/5 akım trafosunda ilk kademeniz 0,5 kilovardan bile başlıyabilirdiniz.Ayrıca tavsiyem entes olsun kael olsun artık ihtiyaca göre kademe alan mikroişlemci kontrollü rölelerde diziliminizi daha hassas ve rölenin bir kerede ihtiyacı alacağı şekilde düzenleyebilirseniz daha iyi sonuç alırsınız.
Örnek;
0,5-1-1,5-2,5-5-5-10-10-15-20 gibi.
 
Bu sorunun faz sıralaması ile bir alakası olabilirmi?

Diğer mesajımdaki sorun fazların yer değiştirilmesiye çözülmüştü....
 
İşletmedeki makinalar, aydınlatma, cihazlar hakkında bilgi verebilirseniz doğru yönlendirme yaparız.
Mesela UPS var mı?
Bir de Kompanzasyon panosunda yapışık kontaktör var mı? Panoda donanımsal olarak bir sorun olmamalı ki doğru tespitlerde bulunalım.

İlk iş olarak sayaçtan endeks alın. Kompanzasyon panosunun ana şalterini indirin (kompanzasyonu devre dışı bırakın). Sayaçtan durumu takip edin.
Röleden cosfi'yi 0,990 yapın, 0,985 yapın, 0,980 yapın ve endeksten takip edin.
 
genç arkadaşa katılıyorum, ilk etapta cos fi yi düşürüp endeks takibi yapmakta fayda var, daha sonra diğer ihtimaller üzerinde durulabilir...
 
kondansatör güçlerini vermişsiniz ama bağlantısı hakkında birşey yok.bütün kademelerdekiler üç faz olarakmı bağlandı.eğer üç faz olarak bağlandıysa sonuç almanız zor.her faza gerektiği kadar kondansatör bağlamanızı öneririm.entes in kullanma kılavuzunda belirtildiği üzere ilk kademeye küçük güçlü kandansatörü üç faz olarak bağlayın daha sonra ölçüm yaparak gerekli fazlara gerekli kondansatörleri bağlayabilirsiniz.sorun çözülür.eğer kontakları yapışık kalmamış kontaktörünüz yoksa.
 