Arkadaşlar;

sistemimizde sabit kondansatör olmamasına rağmen %23lerde seyreden kapasitif sorunu çözüldü.

1 kvar olan ilk kademe kondasatörü gruplardaki en büyük güçlü olan 5 kvar ile değiştirip auto setup yaptırdım.

2. kademedeki 1 kvarlık kondansatörde hata algıladı kondansatörü değiştirdim.

1 olan cos ayarını 0,967 olarak ayarladım şu anda: reaktif %12,66 kapasitif %0,44 olarak yazıyor.

bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davrenışı nasıl değişiyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Önce tabrikler...

atax1976 ' Alıntı:
bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davranışı nasıl değişiyor.
Röle devreye gereğinden az kondansatör alıyor. İşletmenin kapasitifi de eklenince durum dengeleniyor.
 