200kva aksa jeneratör

Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
337
Puanları
1
Yaş
39
benim sorunum 200kva aksa jeneratörün ısıtıcılarını devreye verince dijital göstergede hararet100derece oluyor. 100derecede ısıtıcılar suyu kaynatıyor.ama dijital ekran arıza moduna geçmiyor.normal ısı ne olmalıdır.arıza sebebi ne olabilir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
dostum ısıtıcının ayına bak 40 -50 derece olsa yeter birde öyle dene
 
gösterge hangi noktadan ölçüm alıyor bu önemli.başka tip jeneratorlarde ısıtıcı termostatları var ve ısıtıcılar suyu ısıtınca motor bloğunu ısıtıyor.bulunduğun ortama bağlı olarak en fazla 60 derece yeterli oluyor.
 
selam termostad ve ya yol verici limit arızalı olabilir bu kadar ısınmaması lazım
 