Yağışta sigorta attıran çevre aydınlatma direkleri

cctv16

Üye
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
259
Puanları
6
Merhaba, sorunlu çevre aydınlatma sistemimiz var, yağış yokken gayet iyi yanan sistem yağış aldı mı sigortalarını attırıyor, ekler buatlar vs. kontrol edilince ıslak biyer tespit edemiyoruz, çözüm için ne önerirsiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
toprak alti su alan bir yer vardir benimde başima geldi sulama döseyen arkadaslar kabloya vurmuş kazarken
 
Merhaba

Sisteminizi bilmeden cevap zor .
Yeraltı kablo sokak lambaları için en iyi sistem , girdi çıktı kablo sistemi yapmak ( lamba direği içinde montaj + bu lambaya ait siğortası ) . yeraltı kablosunda ek ( buat ) yoktur , kolay arıza bulmak ve yer altında kablo sorunu varsa , geçici havadan kablo çekmek vs gibi .

Su alan yerlerin tesbiti için : Kuru bir havada !!! ( çevre aydınlatmasında sorun yok iken )

Ana siğorta ( Çevre aydınlatma ) Yerinden başlayarak dışta mekandan kalan tüm bağlantı ( ek , buat , lamba vs gibi ) yerlerini sanki yağış yağmış gibi tek tek sulama bir zaman verme siğorta atması kontrolunu ve devam ikinci yer için tekrar aynı işlem , sona ulaşım !!!

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:
Merhaba

Sisteminizi bilmeden cevap zor .
Yeraltı kablo sokak lambaları için en iyi sistem , girdi çıktı kablo sistemi yapmak ( lamba direği içinde montaj + bu lambaya ait siğortası ) . yeraltı kablosunda ek ( buat ) yoktur , kolay arıza bulmak ve yer altında kablo sorunu varsa , geçici havadan kablo çekmek vs gibi .

Su alan yerlerin tesbiti için : Kuru bir havada !!! ( çevre aydınlatmasında sorun yok iken )

Ana siğorta ( Çevre aydınlatma ) Yerinden başlayarak dışta mekandan kalan tüm bağlantı ( ek , buat , lamba vs gibi ) yerlerini sanki yağış yağmış gibi tek tek sulama bir zaman verme siğorta atması kontrolunu ve devam ikinci yer için tekrar aynı işlem , sona ulaşım !!!

Kolay Gelsin .

Google translate ile Yazılmış gibi
 
Google translate ile Yazılmış gibi

Merhaba

Tarafımdan orj yazım !!! cümle düşüklükleri var , anlıyorum . ( TEŞEKKÜRLER ) uyarı için .

Önemli olan sorunun çözümü .
Anlatacak çok durum var ama yazmakla bitmez .

Gömleğinizin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz ondan sonrası hep yanlış gider.

Konu sahibine yardımcı olabilecek çözüm fikirleriniz ?

Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalın .
 
Merhaba

Tarafımdan orj yazım !!! cümle düşüklükleri var , anlıyorum . ( TEŞEKKÜRLER ) uyarı için .

Önemli olan sorunun çözümü .
Anlatacak çok durum var ama yazmakla bitmez .

Gömleğinizin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz ondan sonrası hep yanlış gider.

Konu sahibine yardımcı olabilecek çözüm fikirleriniz ?

Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalın .

Kusura bakmayın , incitmek Amaçlı yazmadım. Gerçekten Google translate ile Çeviri yapılarak Yazılmış sandım :) . Özür dilerim
 
Kusura bakmayın , incitmek Amaçlı yazmadım. Gerçekten Google translate ile Çeviri yapılarak Yazılmış sandım :) . Özür dilerim

Merhaba
Özür dilenecek bir durum yok .

Önce sağlık , Hayırlı günler dileyimle .
 
Son düzenleme:
Cevaplar için teşekkürler, İzolasyon megeri ile her atlamayı test etsek sonuca ulaşabilir miyiz ki
 
Normal uygulama zaten budur.
Normal de akım değerleri 10a iken yağışta 50a olup sigortaları attırıyor, toprağa kaçak ihtimali daha büyük gözüküyor, yağışsız zamanda fazları toprakla mı izolasyon megerine tabi tutmaliyim, sonuç alabilir miyim tespit etme adına.
 