Yıldız-Üçgen Motorda Sigorta Atma Sorunu

Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
137
Puanları
1
merhaba arkadaşlar başıma gelen bi olayı anlatmak istiyorum
22 kw motora sahip bir kopressör için kumanda devresi yaptımi.
start verdiğimizde yıldızda kalkıyor üçgene geçişte motor 3 defa normal start alıyorsa 4. de otomat attırıyordu sebebini araştırdım ve sonuç er-na yıldız üçgen zman rölesi
yıldızdan üçgene geçme zamanının uzun olması bu aralıkta ne yıldız nede üçgen kontaktörü çekili olmadığı için ve motor devri düşüyor üçgen kontaktörü çekene kadar motor devri düşüyor ve sonuç üçgene geçişte otomat atıyor. normal zaman rölesi bağlayarak sorunu aştım..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba arkadaşlar başıma gelen bi olayı anlatmak istiyorum
22 kw motora sahip bir kopressör için kumanda devresi yaptımi.
start verdiğimizde yıldızda kalkıyor üçgene geçişte motor 3 defa normal start alıyorsa 4. de otomat attırıyordu sebebini araştırdım ve sonuç er-na yıldız üçgen zman rölesi
yıldızdan üçgene geçme zamanının uzun olması bu aralıkta ne yıldız nede üçgen kontaktörü çekili olmadığı için ve motor devri düşüyor üçgen kontaktörü çekene kadar motor devri düşüyor ve sonuç üçgene geçişte otomat atıyor. normal zaman rölesi bağlayarak sorunu aştım..

Sn kahraman mesut bahsettiğiniz rölede yıldızdan üçgene geçiş süresi ayarlanamıyor mu? benim bildiğim on-off süreleri ayarlanabiliyor.
 
hayır ayarlanma gibi bir özelliği yok
 
Yıldız ve Üçgen kontaktörlerinin bobin uçlarını emniyet için birbirlerinin kapalı kontaklarından geçirseydin ozaman çakışma olayı ortadan kalkardı diye düşünüyorum
 
Yıldız ve Üçgen kontaktörlerinin bobin uçlarını emniyet için birbirlerinin kapalı kontaklarından geçirseydin ozaman çakışma olayı ortadan kalkardı diye düşünüyorum

kahramanmesut'un anlattığı sorunla sizin açıklamanız arasında hiç bir alaka yok. Adam yıldızdan üçgene geçiş süresi rölede uzunmuş ayarlanamıyormuş dolayısıyla uzun bekleme süresinden sonra üçgene geçişte (hemen hemen direk üçgende kalkınma durumu) sigorta attırıyormuş. Bahsettiği olay bu. Sen sorunu yıldızdan üçgene geçişte çakışma gibi algılamışın(nasıl olduysa!).
 
gönderdiğiniz linkte benim kullanmış olduğum y-u zaman rölesi yok
model adıda aklımda değil

ama analizör arkadaşımın anlattığı gibi aynen
 
merhaba arkadaşlar başıma gelen bi olayı anlatmak istiyorum
22 kw motora sahip bir kopressör için kumanda devresi yaptımi.
start verdiğimizde yıldızda kalkıyor üçgene geçişte motor 3 defa normal start alıyorsa 4. de otomat attırıyordu sebebini araştırdım ve sonuç er-na yıldız üçgen zman rölesi
yıldızdan üçgene geçme zamanının uzun olması bu aralıkta ne yıldız nede üçgen kontaktörü çekili olmadığı için ve motor devri düşüyor üçgen kontaktörü çekene kadar motor devri düşüyor ve sonuç üçgene geçişte otomat atıyor. normal zaman rölesi bağlayarak sorunu aştım..

normal zaman rolesi nasıl oluyor:cool:
 

Forum istatistikleri

Konular
128,264
Mesajlar
916,303
Kullanıcılar
450,086
Son üye
Lyewor_

Yeni konular

Geri
Üst