Yükte voltaj düşmesi

Katılım
13 Ara 2023
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar merhaba saat çıkışından 20 metre uzağa 3x6 kesit kablo ile pano koydum voltaj 220-230 arası yüke girince (7kw) voltaj 190-200 lere düşüyor sizce sorun ne olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Saate gelen ana kablo kesiti, mesafesi, saat panosu içindeki kablaj kesiti nedir.
 
Anlaşılan rsimsek arkadasimizin değindiği gibi.
 
Trafoya da uzaksa 7kw düşürebilir.
1km trafodan uzak mesafede 3.7kw araba şarjı bile epeyce volt'u/gerilim düşürüyor.
32 amper yani 7.4 kw ile aracımı şarj edinde şarjı kesiyor belirli belirsiz aralıklarla voltajın düşmesindenmi keser sizce
 
Ben akşam saatlerinde köyde kesinlikle şarj edemiyorum. Şarj başlıyor 25-30 saniye sonra şarj cihazı arıza ışığı yakıp şarjı durduruyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,316
Mesajlar
916,652
Kullanıcılar
450,149
Son üye
yusuf_19034

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst