Voltaj Düşmesi

Srvtkrl55

Üye
Katılım
4 Eyl 2020
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
28
Selamün Aleyküm Arkadaşlar
Özel trafodan beslenen bir elektrik hattın da şohben bağlı şohben kapaliyken voltaj ölçümü yaptığımda 232 volt ama şohbeni açtığımda voltaj 143 volta kadar düşüyor bu olay 3 fazın hepsinde aynı şekilde oluyor trafoya bağlı diğer 3 fazlı motorlar sorunsuz çalışıyor ama şohben çay ısıtıcı ve UFO çalıştırıldığında ani voltaj dusumleri gerçekleşiyor neden olabilir sizce
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Nötr hattınız bır yerden/ baglantıdan vs gevsek olabilir. Her uc fazda da olduguna göre, bunu arastırın. Trıfaze motorların nötre ıhtıyacı olmadıgından sorun yaşamıyorsunuz.
 
100v gibi bir gerilim düşümü olduğunu söylüyorsunuz. Bu kesitin yetersiz olduğunu gösterir, dengesiz yüklenme buna sebep olabilir,yüksek bağlantı direnci olabilir. Proje bilgileri (mesafe kesitler yükler) bilinmeden yorum yapmak doğru değil.
 
100v gibi bir gerilim düşümü olduğunu söylüyorsunuz. Bu kesitin yetersiz olduğunu gösterir, dengesiz yüklenme buna sebep olabilir,yüksek bağlantı direnci olabilir. Proje bilgileri (mesafe kesitler yükler) bilinmeden yorum yapmak doğru değil.
Ustam kablo kesitinden kaynaklı olamaz çünkü aynı yer daha önce sorunsuz çalışıyordu sohben
 
Ustam kablo kesitinden kaynaklı olamaz çünkü aynı yer daha önce sorunsuz çalışıyordu sohben
Yüklerden başlayarak Trafoya doğru tüm noktalarda pensampermetre ile akım sonra da gerilim ölçün.
Gerilimlerde 6 adet değer akımda 4 adet değer.
Şofben diyelim L1 fazına bağlı adamın biriside UFO'yu L2 fazına bağlı prizden söküp L1 fazına bağlı prize takarsa sigortada atmasın diye 63A falan takıldıysa yandı gülüm keten helva. O yüzden ölçüm şart
 
Son düzenleme:
Gerilim ölçümü yaptım sohbenden b
Yüklerden başlayarak Trafoya doğru tüm noktalarda pensampermetre ile akım sonra da gerilim ölçün.
Gerilimlerde 6 adet değer akımda 4 adet değer.
Şofben diyelim L1 fazına bağlı adamın biriside UFO'yu L2 fazına bağlı prizden söküp L1 fazına bağlı prize takarsa sigortada atmasın diye 63A falan takıldıysa yandı gülüm keten helva. O yüzden ölçüm şart
Şohbenden bir gerideki dağıtım kutusunda sohbende 143 iken voltaj orda 170 cikiyo diğer iki faz 230 standart ama deneme yaparken sadece şohbeni çalıştırıyorum ve trafonun dibinde ölçüm yaptığımda şohben bağlı olan faz 230 cikiyor
 
Gerilim ölçümü yaptım sohbenden b

Şohbenden bir gerideki dağıtım kutusunda sohbende 143 iken voltaj orda 170 cikiyo diğer iki faz 230 standart ama deneme yaparken sadece şohbeni çalıştırıyorum ve trafonun dibinde ölçüm yaptığımda şohben bağlı olan faz 230 cikiyor
Yeterli değil mesajımı tekrar okuyunuz !

Cihaz fazla akım çektiği için mi gerilim düşüyor?
Cihazın devreye girdiği fazda zaten fazla yüklenme var da kendisi de girince mi voltaj çöküyor?
Bu ayrımı bahsettiğim ölçümleri yapmadan anlayamazsınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,401
Mesajlar
917,281
Kullanıcılar
450,295
Son üye
tugrulkusderci

Yeni konular

Geri
Üst