UPS 800 KVA akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor

kkkmert

Üye
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
231
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar elimizde 800 KVA kesintisiz güç kaynagı var akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor neden bilgisi olan var mı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu aküler kaç yıllık? Birde akülerin tipleri nedir? Sıksık enerji kesintisi oluyormu? Yada siz musait zamanta test kesintisi yapıyormusunuz? Sulu tip aküleri 6 ayda bir hücre bazında bomemetre ile bome değerlerini ölçüyormusunuz? Kesintisiz kaynakların beslendiği sistemde harmonik değerleri hakkında bilginiz varmı?Aküler çin malımı?
 
Aküler bir yıllık yuasa akü olması lazım firmanın verdiği bilgilere göre haftada 10 kere elektrik kesintisi oluyor yaklaşık sisteme hiçbir şekilde mudahale etmiyoruz ve bakımsız aküler firmanın dediğne göre
 
Aküleriniz SWL 2500 Yuasa ,cihazınızda muhtemelen masterguard özel mesaj atın size yardımcı olabilirim.
Birde sadece - kutuplarda olması lazım.
 
Çarşamba yada perşembe günü firma yetkilileri gelecek akülerin özleğni ve neden böyle oldugu hakkında teknik bilgiyi burada arkadaşlar ile paylaşacam ki böyle bir olayda ne yapacakları hakkında bilgileri olması için
 
Delta 20 dediği gibi gurupta 40 aku var ve 7 gurup toplam 280 akü var akü gerilimini ölçtüm ve 13,04V gösteriyor servis yetkilileri hala gelmedi birde ups nin arka tarafındaki saç taraf çok ısınıyor demir el yakacak seviyede ups nin %5 ni kullanıyoruz.
 
UPS'in bulunduğu oda küçük ve havalandırma/soğutma yok yada yetersiz olduğundan aşırı sıcaklığın neticesi bir durum söz konusu gibi...
 
scorpion evet ups orda havalandırma ve sogutma yok
 
Firma yetkilileri perşembe günü geldi ve o kutup başlarındakilerin yağ oldugnu ve normal bir şey oldugnu söylediler ama UPS 800KVA 67 C sıcaklık gösterdi termal kamera ile ölçümde bakalım ne olacak sıkıntının büyügü ısınma akü odasında klima var ve akü ile ups odaları farklı aynı oda içinde bulunmuyorlar.
 