Trifaze Rezistans

2 faz arası gerilim 380 volttur.380/2=190
olmazmı ?2 rezistans ucuna 380 volt veri-
lir ise,her rezistans ucuna 190 volt veril-
miş olur ve rezistanslar 190 volt ile çalış-
maya devam eder.Nötr bağlı olsa idi,re-
zistanslarınızın ucuna 220 volt gelecek ve
gücünüz 1/3 oranında azalacaktı.Rezis-
tanslarınızın ucuna 190 volt geldiği için,
bu rezistanslarınızdanda daha düşük güç
alacaksınız.Dolayısıyle,sisteminizin gücü
yaklaşık ! yarıya düşecektir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Rezistanslar yıdız baglı olduğunda ortak nokta nötr noktası olduğundan (nötr kablosu bağlı olmasa da)rezistans başına 220 volt düşer.
Rezistanslarda biri açık devre olursa veya bir faz eksik geldiğinde nötr noktası ortadan kalkar,diger iki rezistans
iki faz arası seri pozisyonda çalışır.Yani rezistans başına 380/2=190 volt düşer.Ortak noktaya nötr kablosu bağlı ise yine rezistans başına 220 volt düşeceğinden güç 1/3 %33 oranında azalır.Ortak noktaya nötr kablosu bağlı deği ise güç 3/4 % 75 oranında azalır.
soruma hala cevap alamadım??
anlatamıyorum sanırım ustam.
tekrar ediyorum.
fazın biri gitti.yıldız noktası bozuldu!..
rezistans 2 faza kalınca devreyi nasıl tamamlıyor nötrsüz..??
ayrıca yardımlarınız için teşekkürler.
 
2 faz arası gerilim 380 volttur.380/2=190
olmazmı ?2 rezistans ucuna 380 volt veri-
lir ise,her rezistans ucuna 190 volt veril-
miş olur ve rezistanslar 190 volt ile çalış-
maya devam eder.Nötr bağlı olsa idi,re-
zistanslarınızın ucuna 220 volt gelecek ve
gücünüz 1/3 oranında azalacaktı.Rezis-
tanslarınızın ucuna 190 volt geldiği için,
bu rezistanslarınızdanda daha düşük güç
alacaksınız.Dolayısıyle,sisteminizin gücü
yaklaşık ! yarıya düşecektir.
ustam yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkür ederim fakat anlamadığım nokta şu?
iki faz arası 380 ok..fazın biri gitti..yıldız noktası bozulmadı mı?? 1.sorum.
yıldız noktası bozulunca bu rezistans nötrsüz kalmıyor mu? 2.sorum.
2 fazla çalışmaya devam eden rezistans devresini nasıl tamamlıyor 3.sorum.
 
üç faz kendi arasında nötr oluşturur. Rezistanslar sağlam iken sorun olmaz. Ama birisinin kopması halinde yıldız noktası bozulacağı için hiç bir rezistans çalışmaz. Nötr bağlı olursa sağlam olan rezistanslar çalışmaya devam eder. Isoorkunun problemide sanırım nötr bağlantısı yok bakıp incelemek gerekir. Selamlar

konuyu açmadan önce bir benzer konu yine forumda açılmış.190 volt mevzusu orada da geçiyor.hemen hemen sizin söylediklerinize benzer yorumlar yapılmış fakat yukarıda bir yorum daha var.bu yanlış bir yorum mu peki??
 
ustam yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkür ederim fakat anlamadığım nokta şu?
iki faz arası 380 ok..fazın biri gitti..yıldız noktası bozulmadı mı?? 1.sorum.
yıldız noktası bozulunca bu rezistans nötrsüz kalmıyor mu? 2.sorum.
2 fazla çalışmaya devam eden rezistans devresini nasıl tamamlıyor 3.sorum.
Sen şimdi iki faz arası potansiyel fark olmadığınımı söylüyorsun.
 
bir de şu 190 volt nasıl oluştu formülü yok mu?
380/2 nerden geldi..2 rezistans olduğu için mi?
3 rezistans ta o zaman 380/3 130 volt mu oluyor.gerçekten anlayamadım.
bir formülü yok mu bunun I=u/r gibi ?????
 
2 faz arası potansiyel fark 380 volt.öyle bir şey söylemiyorum:)
bunu biliyorum..2 faza kalan bir rezistansta yıldız noktası bozulmuyor mu?
Fazlar arası seri çalışan iki rezistansta yıldız noktası yoktur.çünkü ortada yıldız yoktur.Yıldız bağlı sistemlerde kollardan biri açık devre olduğunda sistem iki faz arası seriye dönüşür.
 
Acemi arkadaşım artık acemiliği at daha çok oku araştır terfi et, yine burda forumda 2 faza gelen dairedeki cihazların neden yandığı dwtaylı yazıldı, yine motorların bağlantısında nötr kullanılmadığını yazdık aynı şekilde sanayi fırınlarında da aynı senin sorun gibi. Bu arada sen de denemeler yapabilirsin 2 adet dc güç kaynağındaki farklı voltajlara şaseyi kullanmadan, lamba veya ölçü aleti bağla potansiyel farkı gör anla ;).
 
Fazlar arası seri çalışan iki rezistansta yıldız noktası yoktur.çünkü ortada yıldız yoktur.Yıldız bağlı sistemlerde kollardan biri açık devre olduğunda sistem iki faz arası seriye dönüşür.
2 faza kalan rezistans devreyi nasıl tamamlar ben bunu soruyorum abicim.
hala başka şeyler anlatıyosun.:)
söylediklerinin hepsini anladım.orda sorun yok.
2 FAZA KALAN REZİSTANS TA YILDIZ NOKTASI KAYBOLDU!
YILDIZ NOKTASI KAYBOLUNCA REZSİTANS NÖTRSÜZ KALMIYOR MU??
DEVRE NASIL TAMAMLANIYOR?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst