arkadaşlar bu jeneratörlerin transfer panosu kutup sayısı ne oluyor ? kaç kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu ne demektir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kutup sayısı Transferde kullanılan kontaktörlerin güç kontağı sayısıdır. 3 Kutuplu olanlarda Fazlar kontaktörden geçirilirken Nötrler doğrudan bağlanır. 4 kutuplu olanlarda ise fazların yanı sıra nötr de kontaktörden geçirilir.
 
nadir de yasansa kacak akım rölesi jeneratör çalışırken tutmayabiliyor bunun için kontaktörlerden nötrüde geçiriyorlar
 
Bana göre;
Sağlıklı olan 4 kutuplu kontaktör kullanmaktır. Sebebine gelince; 3 kutuplu kontaktör kullanıldığında Şebeke ve jeneratör için ortak nötr kullanılır. Şebeke girişinde kontaktörden önce kaçak akım koruma sigortası varsa şebeke kesildiğinde sistem otomatik çalışır. Şebeke enerjilendiğinde ise zaman rolesinde ayarlanan süre sonrası jeneratör kontaktörünü bırakarak şebeke kontaktörünü çekecektir. İşte bu esnada, şebeke enerjisi kaçak akım sigortasından geçip şebeke kontaktörünün giriş kontaklarında beklerken ortak kullanılan nötrden akım dönüşü olacağından kaçak akım sigortası devreyi kesecektir. Her enerji kesilipte geri geldiğinde kaçak akım sigortası atacak ve jeneratör kontaktörü bırakıp da şebeke kontaktörü çektikten sonra mecburen sigortayı birinin kaldırması gerekecektir.
Ama 4 kutuplu kontaktör kuyllanıldığında jeneratör ve şebeke notrleri farklı olduğundan bu sorun olmayacaktır.
 
bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar sağolun bununla ilgili bir şema var mı yada çizim elinizde?
 