Trafo gücü seçimi

pensosuper

Üye
Katılım
21 Ağu 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
Arkadaşlar iyi çalışmalar.

1000 KVA lık bir trafomuz var. Trafo etiket değerinde 400 V göre çekilen akım yaklaşık 1442 amper. Biz 380 V da çalışıyoruz. Çekilecek akım yaklaşık 1520 amper olurmu. Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelikle şu akım , gerilim , Görünür güç, aktif güç vb. terimlere ve hesaplamalarına bakmanızı isterim.

Ayrıca 1000 KVA lık bir trafonun 0,4 KV trafından (AG) çekebileceğiniz 1445 A olur.
Yani size şunu söylemez , bu trafo 0,4 KV ta 1445 A verir demez,

Bu trafodan 0,4 KV ta 1445 A akım çekebilirsiniz der.

Şimdi soruya geçelim.Siz 380 V çalışarak cos(fi)=0,97 deseniz 1520 A çekmeniz için gücünüzün 974,873 KW olması lazım.
trafoya bakalım P=1000*0,97=970 KW olur

Karşılaştırmaları yapabilirsiniz sanırım.Ayrıca 1000 KVA lık trafodan 1520 A çekemezsiniz.
 
Hesaplamışsınız işte, 1520A doğru çıkıyor
 
Öncelikle şu akım , gerilim , Görünür güç, aktif güç vb. terimlere ve hesaplamalarına bakmanızı isterim.

Ayrıca 1000 KVA lık bir trafonun 0,4 KV trafından (AG) çekebileceğiniz 1445 A olur.
Yani size şunu söylemez , bu trafo 0,4 KV ta 1445 A verir demez,

Bu trafodan 0,4 KV ta 1445 A akım çekebilirsiniz der.

Şimdi soruya geçelim.Siz 380 V çalışarak cos(fi)=0,97 deseniz 1520 A çekmeniz için gücünüzün 974,873 KW olması lazım.
trafoya bakalım P=1000*0,97=970 KW olur

Karşılaştırmaları yapabilirsiniz sanırım.Ayrıca 1000 KVA lık trafodan 1520 A çekemezsiniz.


Arkadaşlar ilginize teşekkürler.
Bütün hesaplamalar kontrol ediliyor ve biliniyor. Ben size mevcut durumu aktarayım.
bu trafo 17 yıldır çalışıyor ve şu ana kadar hiç bir Bakım yapılmamış. yağ kontrolları sonucunda delinme gerilimi 26 kv olmuş, son bir aydırda 1520 Amper akım çekerek çalışıyor. Yağ değişimi yeni yapıldı. Yani darbeli akımlar yoksa trafolar %105 verimle çalışabilir.
 
Sanırım kelimelerde takılmışsınız fakat.Nominal şartlardan bahsediyorum.
Eğer bu yönle bakarsak farklı anlaşılır.
Bir trafo %110 kapasiteyle çalışabilir fakat bu nominal çalışma şartlarını sağlamaz.
Dünya üzerindeki hiçbir elektrik cihazı %105 verimle çalışamaz.
Eğer nominal şartlardan bahsediyorsak yazdıklarım geçerlidir.

Yok ani durumlardan bahsediyorsak durum değişir.(Yorumlarımıda bu geçici durumlara göre yaparım)
Kolay gelsin.
 