yaklaşık olarak 15/0.8=18.75kvaMerhaba arkadaşlar.elimizde 15 kw gücünde trifaze çalışan bir asenkron motor olduğunu düşünelim.bu motorun tam yükte dağıtım trafosundan çektiği gücü kva cinsinden nasıl hesaplarız.
pekala bir fazlı bir alıcımız olsun örneğin 2500 watt gücünde bir çamaşır makinası.Bu alıcının trafodan çektiği yük nasıl bulunur.yaklaşık olarak 15/0.8=18.75kva
cosfi değeri olmayan alıcılarda durum nasıldır örneğin 100 wattlık lamba diyelim.Sn Canercetiner7'nin verdiği formülasyon işin teorik kısmı olup doğrudur benim verdiğim hesaplamada işin uygulama kısmıdır.
Elektrik motorlarının etiketinde yazan güç mil gücüdür etiketteki verim değerine göre elektriksel güç bulunur sonrada cosfi ile şebekeden çekilen görünür güç (kVA-VA) bulunur. Çamaşır makinesi çalışırken cosfi değeri ölçülmeli(ısıtıcı devreye girdiğinde cosfi değişir) yada sn rezistans'ın dediği gibi yaklaşık 0,8 alırsın.
Tekfazda;
S=UxI
P=UxIxcosfi
S=Pxcosfi