işletme/koruma/fonksiyon topraklaması için pratikte ulaşılabilecek en küçük değer kaç ohm'dur? sıklıkla topraklama ölçümü yapan arkadaşların uygulamada gördüğü en küçük değer nedir?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ben ölçüm sonucu 0,1 ohm'u dijital topraklama megerinde gördüm sn hemmuhhemtek EMO ölçümü yapıyordu ölçülen yer galeri içi tava topraklamasıydı. Ölçüme gelen görevli bu şimdiye kadar okuduğum en küçük değer acaba cihazmı arızalandı diye diğer ölçüm ekibini çağırdı o cihazlada 0,1ohm'u gördük. Uzun bir galeri olduğundan tavalar 20m'de bir topraklandığından ve galeri demirdonatısıyla irtibat sağlanmış olduğundan bu kadar küçük bir değer çıktığına karar vermiştik.