topraklama ölçümü hk.

Burada sulama ile zannederim ölçü elektrodu ile toprak arasındaki geçiş direnci azaltılmak isteniyor.Ölçmek istediğimiz toprağın direnci ise bu normaldir.
Diyelim ki ölçü aletimiz ile herhangi bir değeri ölçeceğiz,ama ölçü proplarımız biraz paslanmış , bu pası temizlememiz gerekir ki sağlıklı ölçme yapabilelim.
Benzetme doğru oldu mu acaba.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mantık olarak topraklama levhası ile toprak arası dırencı olctugumuze gore kazıkları yada toprağın içinde bulunduğu şartları su ıle değiştirerek ölçtüğümüz değer ne kadar geçerlidir.istediğiniz mühendislik fakültesine danışabilirsiniz.
 
Arkadaşlar çubuklar ıslatılmadığı zamanda normalinden bile yüksek değer çıkıyor. Yani şöle söyleyeyim biz bu ölçme işini 1 metrelik topraklama çubukları çakarak yaptık istediğimiz değeri aldık meğerin çubukları ile zemin kuru iken ölçtüğümüz değer çok yüksekti ıslatıp öllçtüğümüzde ise aynı büyük çubuklarda aldığımız değeri aldık. Yani eğer etrafı kuru iken ölçerseniz yanlış değer okursunuz o çubukların toprakla temasını sağlamanız lazım. Birinci sayfadaki bilgilerinizi gözden geçirin yazdıklarınızıda düşünün bence.
 
Eğer topraklama kazığına su dökerseniz bu yanlış olur değeri olduğundan düşük çıkar.
Ölçüm yaparken meğer çubukları nemli olan bölgeye çakılır bunun sebebi meğer çubuğunun toprakla olan bağlantısından oluşacak direncin sıfıra yaklaşması istenmesidir böylece topraklama elektrotu ile toprak arasındaki gerçek topraklama değerini okursunuz aksi halde değer olduğundan yüksek çıkabilir.
Meğer çubuğuna su dökülebilir. Ancak topraklama elektroduna dökülmez.
 
Eğer topraklama kazığına su dökerseniz bu yanlış olur değeri olduğundan düşük çıkar.
Ölçüm yaparken meğer çubukları nemli olan bölgeye çakılır bunun sebebi meğer çubuğunun toprakla olan bağlantısından oluşacak direncin sıfıra yaklaşması istenmesidir böylece topraklama elektrotu ile toprak arasındaki gerçek topraklama değerini okursunuz aksi halde değer olduğundan yüksek çıkabilir.
Meğer çubuğuna su dökülebilir. Ancak topraklama elektroduna dökülmez.

Arkadaşım iyi okursan .... Topraklama çubuğuna dökmedik zaten. Döktük diyede yazmadım Meğerin çubuklarını ıslattığımızda aynı mesafede çaktığımız topraklama çubuklarında aynı değeri aldık. ( biz bunu sadece test amaçlı yaptık arkadaşlarla. Sırf bu ıslatma işini tam anlamı ile çözmek için)
 
bencede su dökmek yanlış olur.çünkü sizin topraklama yaptığınız tesisin toprağa teması toprak kuru olduğu için o şekilde temastadır. kazıklara su dökerseniz değerler düşük çıkar ve siz kendinizi kandırmış olursunuz gerçek değerleri bulamazsınız
 
bencede su dökmek yanlış olur.çünkü sizin topraklama yaptığınız tesisin toprağa teması toprak kuru olduğu için o şekilde temastadır. kazıklara su dökerseniz değerler düşük çıkar ve siz kendinizi kandırmış olursunuz gerçek değerleri bulamazsınız

Yanlış anladınız galiba su megerin elektrotuna dökülecek topraklama elektrotuna değil. Yani evet su dökülür hiç bir sakıncası yoktur.
 
Fahri bey verdiğiniz ve hazırladığınız döküman için çok teşekkürler
 