Tesisatta Toroid Röle için sınır değer

takcay78

Üye
Katılım
5 Ağu 2014
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
41
Konum
İstanbul
Bir firmanın Topraklama ölçüm raporunda gördüm. Ölçüm yapan mühendis sınır değeri Toroid röle kullanıldığı için 5ohm almış. Bunu ilk kez gördüm.
Daha evvel buna şahit olanınız var mıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer panolarda toroid,artık akım veya yangın koruma rölesi kullanılıyorsa dediğin gibi değerler alınabilir.

30ma artık akım için : 200 ohm
300ma yangın koruma için : 80 ohm
Toroid için : 230/Ia
 
Peki panoda Kaçak Akım Koruma Rölesi de varsa,Toroidinmi yoksa KAR ınmı sınır değerini baz alırız ?
 