Arkadaşlar J tipi termokuplu EM-231'e bağladım. AIW0 girişinde -32768 ölçüyorum.Termokuplu ısıttığımda herhangi bir değişiklik olmuyor.Bağlantıda veya siviçlerde bir hata mı yapıyorum?Yardımlarınızı bekliyorum.
 
sağolun.AIW0 demiştim.Peki siviç konumları 1-2-3 0 olamlıymış.0, alt konum değil mi? bütün siviçler altta.Bazı yerlerde ilk üç siviç 1 olmalı diye okudum.hangisi doğru?
 
arkadaşlar ilk üç siviçi 1 diğerlerini 0 yaptığımda 2-3 gibi bir değer gösteriyor. Termokuplu sıcak suya daldırınca enım fazla 90 gibi bir değer gösteriyor.Yardımcı olabilecek kimse yokmu? AIW0'ı QW0'a moveword ile aktarıyorum
 
arada dönüştürücü koyman gerekli olması lazım...j tipi tc.tanımaz...
 
arkadaşlar ilk üç siviçi 1 diğerlerini 0 yaptığımda 2-3 gibi bir değer gösteriyor. Termokuplu sıcak suya daldırınca enım fazla 90 gibi bir değer gösteriyor.Yardımcı olabilecek kimse yokmu? AIW0'ı QW0'a moveword ile aktarıyorum
ilk üç siviç tc tipleri için j tipi tc için sen bütün siviçleri off yap birde tc nin sağlamlığını kontrol et ayrıca + - yi doğru bağladıgından emin ol kolay gelsin
 