Tek faz motorlar

yankesk

Üye
Katılım
26 Şub 2008
Mesajlar
95
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar benim aklıma takılan bişey var.elimde 0.75 kw 3 fazlı bi motor olsun ben bunun kontaktör ve motor koruma şalterini seçersem 2 katı civarında bi değrde seçmem gerekir.0.75 ise 1-1.6a veya1.6-2.5a mkş yeterli olabilir.ama aynı güçte tek faz motor olduğunda bu değerleri(kontakör+mkş) dahad yukseltıyoruz.i bunun sebebini bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Asenkron motorlarda termik ve sigorta seçim cetveli.
 

Ekli dosyalar

  • Asenkron Motorlarda Sigorta - Termik Seçimi.pdf
    94.5 KB · Görüntüleme: 2
yolladığın seçim cetveli 3faz için ben bu değerin yukselmesinin sebebini sormuştum
 
Tek faz için elinizde seçim cetveli varsa paylaşırmısınız
 
Üç faz için:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=750/1,73.380.0,88
I=1,3A

Bir faz için:
P=U.I.cosfi
I=P/U.cosfi
I=750/220.0,88
I=3,87A
 
gerilim ve akım ters orantılıdır gerilim düşdükçe akım artar gerilim yükseldikçe akım azalır bundan kaynaklanıyor.220 olursa fazla akım 380 olursa az akım çeker
 
arkadaşlar,elimde santırfuji sokülmüş arçelik çamaşır makinası motoru var,bu alet bu şekilde çalışmıyor tabiki nasıl çalışacağını bilen varsa yardım ederse şimdiden teşekkür ederim :)
 
motorların dönme momentleri ,dolayısıyla devirleri gerilimle ya da akımla alakalı değildir..uygulanan gerilimin frekansına bağlı olarak oluşturacakları döner manyetik alanın içinde kalan rotorun devri frekansla ilişkilidir...gerilimin nominal değerlerden düşük ya da yüksek olması motorun kalkınma ya da nominal çalışma akımlarına etki eder...döner manyetik alanın hızı, frekans değişmediği sürece değişmez ..motorlar bu devri karşılamak için bir güç çekerler...her durumda dönme momentine ulaşmak ister..bu gücü karşılayan etkenlerden gerilimi düşürmeye kalkarsan ,akımın yükseldiğini görürsün...P=u.ı ..eşitliğinde P 'yi her durumda çekeceğini düşünürsen U 'yu azaltırsan I 'yı artmış görürsün ..üç faza göre sarılmış bir motoru bir faz çalıştırmak istersen motorun kalkınma momenti için yardımcı sargıyla yol vermek durumunda kalırsın..bu da 120 derece farklı fazlar yerine tek fazla aynı momenti karşılamaya çalışması anlamına gelir..
 
arkadaşlar çok özür dilerim ama bir önceki mesajımda monofaze motorlarda kullanılan daimi kondansatörler'in 1 kw karşılığında ki kondansatör hesabı nasıl yapılır diye sordum.cevaben 65 mikro farat olduğu söylendi...teyit amaçlı tekrar soruyorum bu cevap doğrumudur...alacağım cevap iş hayatıma yansıtılacağından önemle dikkate alınmasını rica ediyorum...şimdiden teşekkür ederim...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,715
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst