selamlar arkadaşlar evden 70 80 m ilerideki kuyuda 1,5 hp su pompası kullanacağım bunun için kaça kaç nasıl bir kablo kullanmalıyım. pompa domak marka 20 - 25 yıllık etiket falan yok tahmini söylermisiniz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
selamlar arkadaşlar evden 70 80 m ilerideki kuyuda 1,5 hp su pompası kullanacağım bunun için kaça kaç nasıl bir kablo kullanmalıyım. pompa domak marka 20 - 25 yıllık etiket falan yok tahmini söylermisiniz


Motor bir fazlı ise 2,17 üç fazlı ise 0,36 mm kare çıkıyor. En yakın değerler bir faz için 2,5 mm kare 3 faz için 1,5 mm kare işini görür
 
2.5 mm kare iletken isinizi gorur
 
usta ısınrmı peki uzun sürede
 
3x1,5 yassı ttr kullanabilirsiniz.
 