Star stop muhurlemeli kumanda devresi yardım

Katılım
30 Kas 2022
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
28
Selamün aleyküm abilerim kardeslerim yeni ise basladim yeni mezumum fazla bilgim yok resimdeki etikete sahip motora start stop muhurlemeli pano yapmayi dusunuyorum calismasinda sorun olurmu kullanicak olduğum malzemeler trifaz sigorta monofaz sigorta kontaktor start butonu stop butonu motor calistigina dair sinyal lambasi bide kontaktor ve sigortalar kac amper olsa yeterli olur yardimci olursaniz sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • 20221215_153828.jpg
    20221215_153828.jpg
    177.9 KB · Görüntüleme: 41
  • Screenshot_20221215-173459_Chrome.jpg
    Screenshot_20221215-173459_Chrome.jpg
    152.9 KB · Görüntüleme: 46
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamün aleyküm abilerim kardeslerim yeni ise basladim yeni mezumum fazla bilgim yok resimdeki etikete sahip motora start stop muhurlemeli pano yapmayi dusunuyorum calismasinda sorun olurmu kullanicak olduğum malzemeler trifaz sigorta monofaz sigorta kontaktor start butonu stop butonu motor calistigina dair sinyal lambasi bide kontaktor ve sigortalar kac amper olsa yeterli olur yardimci olursaniz sevinirim
Koruma elemanı olarak sigorta yerine motor koruma şalteri kullan . Sigorta besleme hattının başında olabilir .
 
Koruma elemanı olarak sigorta yerine motor koruma şalteri kullan . Sigorta besleme hattının başında olabilir .
Hocam kac amper kullanmam lazim kontaktor ve mksyi bide kac kw dan sonrasi icin invertor veya starter gerekiyor bu motara invertor veya starter olmadan sorunsuz bir sekilde calisirmi start stop olarak
 
Hocam kac amper kullanmam lazim kontaktor ve mksyi bide kac kw dan sonrasi icin invertor veya starter gerekiyor bu motara invertor veya starter olmadan sorunsuz bir sekilde calisirmi start stop olarak
Direk kalkis yapabilir devir ayarı ihtiyacınız yoksa .
page_7.jpg
 
kumanda devresine bide 4 veya 6 A sigorta takarsan çok güzel olur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,316
Mesajlar
916,652
Kullanıcılar
450,149
Son üye
yusuf_19034

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst