Soru-iç tesisat yönetmeliği ile ilgili. madde 57

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve elek tarafından 30 Mart 2007 başlatılmıştır.

  1. elek
    Çevrimdışı

    elek Paylaşımcı üye

    Katılım:
    23 Mayıs 2006
    Mesajlar:
    1.826
    Beğenilen Mesajları:
    219
    Ödül Puanları:
    100
    Meslek:
    Mühendis

    bu maddenin iii.1 kısmında;

    iii.1 - Çizelge-9'da yazılı akım değerlerini aşan uzun süreli yüklenme durumlarında aşırı akım koruma organlarını toleransları da göz önünde tutularak çizelge-13'deki değerlerin bir alt basamağına uyan sigortalar kullanılmalıdır. Koruma anahtarlarında otomatik açma düzeni izin verilen akımın bir alt basamağındaki değere ayarlanmalıdır.

    Bu maddeyi anlayamadım.uzun süreli aşırı yüklenme durumlarından neyi kasdediyor.
    Entes
    Entes
  2. akyar.gunturkun
    Online

    akyar.gunturkun Guest

    Yönetmelikleri yazanlar,genelde tercüme ettikleri için,anlama ferasetini
    okuyana bırakıyorlar.Bu da düzelir umarım.
    Bu konudan benim anladığım şu.
    9 nolu cetvelde iletkenlerin max.yükleme akımları verilmiş.Bu akımlar, ilet-
    kenin sürekli olarak zarar görmeden yüklenebilecekleri akımlardır.Bunları
    korumak için kullanılan koruma aygıtları ise ,genelde çelilen akımın katına
    bağlı olarak faaliyet gösteren aygıtlardır( mesela otomatik sigortalarda bu
    değer 1,1*In dir ).
    1,grupta kullanılan 2,5 mm2 iletkenin akımı 21 A gözükmektedir.Bunun dev-
    resine 20 A lik sigorta konulması halinde 24 A akımdan sonra çalışmaya başlayacağı için(24 A de açma-
    dan) uzun sürede ısınma yönünden iletken için mahzur teşkil edebilecektir.Bu itibarla,eğer uzun süreli
    bir çalışma bekleniyor ise buraya 16 A sigorta konması gereklidir diyor.Umarım doğru anlamışımdır.Aslın-
    da bizde hazırlanan yönetmeliklerin yanında birde ilmuhal verseler makbule geçecek.23 yıl sonra değiş-
    tirilmiş olan bu yönetmeliğin daha anlaşılır olması gerekirdi.Başka çaremiz yok,bunada şükür.