arkadaşlar kontaktörün normalde açık ve normalde kapalı kontaklarının sağlamlık kontrolü ölçü aleti ile nasıl yapılır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kontaktör bobinine enerji verdikten sonra ; enerjisiz iken " 0 "direnç gösteren NC normalde kapalı kontak açık devre "sonsuz direnç" göstrerir. NO normalde kapalı kontak ise "0" direnç ,kapalı devre gösterir...
 
ilk önce ana sigortayı kapat :) rolenın veya kontaktörün kontrolu ıcın olcu aletını ohm konumuna getır -olcu aletının ıkı ucunu deydır nekadar ohm gostercek..şimdi rölenın com ucuna bi tanesını dığer ucunada önce nc ve a1 ucuna enerji vererek sonra no kontağına değdir .. kontaktörde ise no olduğu yanı enerjilendiği zaman L1-ile-T1,L2-ile-T2,L3-ile-T3 uclarına olcu aletının ucunu değdir eğer sorun yoksa okuduğun değer ohm dusuk cıkması lasım yanı ılk basta bırıbırıne deydırdığın değer gibi kontaklar arktan dolayı gecırmeye bılır bunu bu yontemle bulabılırsın arızayı inşallah anlamısındır (rolenın kablolarla devreye bağlıysa onlardanda ohm alabılır)dikkat et
 