Sürücüler Sigortayı attırıyor(çözüldü)

Makine panosundaki TMŞ ile santiye panosundaki sigortanin anma akimi 125A degil mi?

Santiye panosunda net olarak toroid bobin yok kabul ediyorum.
 
Makine toplam gucu tas catlasin 12kW.
125A TMŞ makineye aitse inanilmaz buyuk secilmis.
Pano icindeki TMŞ atmayip santiye panosundaki sigorta atiyorsa bi kisa devre var demek. Ayrica seri bagli koruma elemanlari arasinda selektivite saglanmali.
 
Merhaba
kaçak akım rölelerin B tipi olmalı. Zaten unidriver m data sheeti 3 faz inverterlerde B type 1 fazlı larda A tipi diyor.Fotolardan anladıgım kadarıyla seninkiler AC tipi.Data sheet de AC tipini kullanmayın diyor
 

Ekli dosyalar

  • tempsnip.png
    tempsnip.png
    31.1 KB · Görüntüleme: 21
Merhaba
kaçak akım rölelerin B tipi olmalı. Zaten unidriver m data sheeti 3 faz inverterlerde B type 1 fazlı larda A tipi diyor.Fotolardan anladıgım kadarıyla seninkiler AC tipi.Data sheet de AC tipini kullanmayın diyor
Daha farklı birşey fark ettim şimdi tek sürücü çalışıyorken problem yok yani 4 taneden bir taneyi açınca şantiyede ki kar atmıyor ama 1 tane daha açınca atıyor aklıma şantiyede ki kar ın mA kontrol etmek geldi baktım 30 mA onu 300 mA le değiştirirsek düzeleceğini düşünüyorum
 
Daha farklı birşey fark ettim şimdi tek sürücü çalışıyorken problem yok yani 4 taneden bir taneyi açınca şantiyede ki kar atmıyor ama 1 tane daha açınca atıyor aklıma şantiyede ki kar ın mA kontrol etmek geldi baktım 30 mA onu 300 mA le değiştirirsek düzeleceğini düşünüyorum

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/sürücü-ve-kaçak-akım-rölesi.99434/

https://esismuhendislik.com.tr/urunler-f-tipi-kacak-akim-roleleri-33.html


 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,331
Mesajlar
916,751
Kullanıcılar
450,173
Son üye
selmantufekci

Yeni konular

Geri
Üst