bu konuda çok soru sordum kusura bakmayın. evde ara sıra kaçak akım rolesi atıyor. (mahallede çok inşaat var. orda ki makinalar çalışınca şebekede dalgalanma oluyor ve role atıyor sanırım. başka bir binada arkadaş var onun role de atıyor.) bu durum tesistatta bir sorun olduğunu mu gösterir yoksa bu lamba sebep olur mu?
İncelemeden ne desek yanlış olur. Ben öncelikle rölenizi kaliteli bir markanın A tipi olanı ile değişmenizi (kullandığınız röle A tipi değilse) öneririm. Hatta bir tane 4 kutuplu yerine 3 tane 2 kutuplu röle alıp linyeleri rölelere dağıtırsanız daha bir güzel olur. Tabiki panonuzda yer varsa. Sonrasında atmalar devam ediyorsa duruma bakılır.​
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İncelemeden ne desek yanlış olur. Ben öncelikle rölenizi kaliteli bir markanın A tipi olanı ile değişmenizi (tabiki kullandığınız röle A tipi değilse) önererim. Hatta bir tane 4 kutuplu yerine 3 tane 2 kutuplu röle alıp linyeleri rölelere dağıtırsanız daha bir güzel olur. Tabiki panonuzda yer varsa. Sonrasında atmalar devam ediyorsa duruma bakılır.​
cevaplarınız için teşekkürler elektrikçi çağıracağım ama sorunu ben bulursam daha iyi olur diye düşünüyorum. bir de tesisatı yapan usta prizlerin bir kısmını ve ebeveyn banyo lambasını aynı sigortaya bağlamış bu normal mi (bu son sorum cevaplarsanız sevinirim teşekkürler :)
 
cevaplarınız için teşekkürler elektrikçi çağıracağım ama sorunu ben bulursam daha iyi olur diye düşünüyorum. bir de tesisatı yapan usta prizlerin bir kısmını ve ebeveyn banyo lambasını aynı sigortaya bağlamış bu normal mi (bu son sorum cevaplarsanız sevinirim teşekkürler :)
Evet en güzeli işten anlayan birinin yapması. Lamba ve prizleri ayrı yapsalarmış iyi olurmuş ama sıkıntı yok. Zaten kimse işi kitabına göre yapmadığı için çoğu evdede bu şekildedir.
 
bu konuda çok soru sordum kusura bakmayın. evde ara sıra kaçak akım rolesi atıyor. (mahallede çok inşaat var. orda ki makinalar çalışınca şebekede dalgalanma oluyor ve role atıyor sanırım. başka bir binada arkadaş var onun role de atıyor.) bu durum tesistatta bir sorun olduğunu mu gösterir yoksa bu lamba sebep olur mu?

Ara sıra atan kaçak akım koruma ( 30 mA ) rölesi arızayı kullanıc ıtarafından bulması özel durumlarda elektrikcininde bulması zordur.

Tavsiyem öncelikle fişte cihaz ürün ( çamaşır makinası vs gibi ) bırakmayın .
Atma ani ip uçları.

Işten anlayan elektrikçi bulmanız ( ölçüm aletlerinin önemi + bilgi )

Birde kaçak akım koruma rölesi tipi ? ( özel durumlar dış etkenler ve dc etkisi? ( elektronik kaçaklar )

Sigorta kutusunun
Hiç olmazsa kablolar gözükür hali ile önden üsten ve alttan kaliteli foto yayinlasanız daha iyi olur bu arada sigortalarİda görmüş oluruz .

Kolay gelsin sağlıcakla.

Gerekçi çözüm.
Uzaktan yardım zor .
Yerinde çözüm gerektirir.
Işten anlayan usta ile çözüm yolu
 
Ara sıra atan kaçak akım koruma ( 30 mA ) rölesi arızayı kullanıc ıtarafından bulması özel durumlarda elektrikcininde bulması zordur.

Tavsiyem öncelikle fişte cihaz ürün ( çamaşır makinası vs gibi ) bırakmayın .
Atma ani ip uçları.

Işten anlayan elektrikçi bulmanız ( ölçüm aletlerinin önemi + bilgi )

Birde kaçak akım koruma rölesi tipi ? ( özel durumlar dış etkenler ve dc etkisi? ( elektronik kaçaklar )

Sigorta kutusunun
Hiç olmazsa kablolar gözükür hali ile önden üsten ve alttan kaliteli foto yayinlasanız daha iyi olur bu arada sigortalarİda görmüş oluruz .

Kolay gelsin sağlıcakla.

Gerekçi çözüm.
Uzaktan yardım zor .
Yerinde çözüm gerektirir.
Işten anlayan usta ile çözüm yolu
ilginiz için teşekkürler
buzdolabı hariç bütün cihazlarla denedim ama her gün sık sık olan bir olay olmadığı için bulamadım.
bu role 40 ma sanırım. sorunu çözemezsem 40 üstü var mı bilmiyorum 50 lik kaçak akım rolesi takacağım.
Haklısınız işi bilen bir usta bulmak lazım uzaktan çok zor.
tesisatta mutlaka bir ark var diye düşünüyorum. yoksa power key markalı led ampül pır pır yapmaz.

2d631808-1d73-46ab-b2dc-f42ba51f4fcc.jpg
 
ilginiz için teşekkürler
buzdolabı hariç bütün cihazlarla denedim ama her gün sık sık olan bir olay olmadığı için bulamadım.
bu role 40 ma sanırım. sorunu çözemezsem 40 üstü var mı bilmiyorum 50 lik kaçak akım rolesi takacağım.
Haklısınız işi bilen bir usta bulmak lazım uzaktan çok zor.
tesisatta mutlaka bir ark var diye düşünüyorum. yoksa power key markalı led ampül pır pır yapmaz.

Ekli dosyayı görüntüle 94585
Evet işi bilen birisiyle ilerleyin zira 40 mA, 50 mA diye röle yok. Röleniz 30 mA ve 40A değerinde. Eve 30 mA harici röle takılmaz. Kontak akımı 40A yeterli ama 63A alırsanız da daha iyi olur.
 
kıymetli bilgileriniz için teşekkürler
ben bu sorunu hallederim diyen usta varsa sakaryadayım ve aynı durumda bir ev daha var bana DM den ulaşabilir.
 
kıymetli bilgileriniz için teşekkürler
ben bu sorunu hallederim diyen usta varsa sakaryadayım ve aynı durumda bir ev daha var bana DM den ulaşabilir.

B 32 amper sigorta
Bu sigorta hangi cihaz ve cihazlari kontrol ?.
Ana sigortami ?
Yoksa şohben ve vs gibi cihaz ürün
B 25 sigorta ?
Sigortalar yüksek takılmış sanki .

Tüm sigorta kutusu forusununu yayinlamanız.

40 amper 30mA kaçak akım koruma rölesi ( foto )
30 mA sınırın gelip atması
40 amper kısmı
Bu foto röle için ( kaçak akım koruma rölesi ) sigorta gibi görevi yoktur. .

40A olursa kaçak akım koruma rölesinin kontaklari zarar görür .

Dış etkenler ( şimşek ) ve dairedekki dc ürünlerden atma yaşandı ise kaçak akım rölesi tipinin değişimi ile çözüm.

Diğer dairenin içinden ac kaçak nem cihaz kaçaklari vs gibi.
Bu arızanın çözümü elektrikçi tarafından kaçak akım pensampersimetre vs diger ölçüm cihazlari ile çözüme ulaşımı. ..

Sizin anca ip uçları nem ve diğer vs tabiki ile .

Kolay gelsin sağlıcakla.

www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaplı-lambanın-yanıp-sönmesi.148645/#post-9699
 
Son düzenleme:
B 32 amper sigorta
Bu sigorta hangi cihaz ve cihazlari kontrol ?.
Ana sigortami ?
Yoksa şohben ve vs gibi cihaz ürün
B 25 sigorta ?
Sigortalar yüksek takılmış sanki .

Tüm sigorta kutusu forusununu yayinlamanız.

40 amper 30mA kaçak akım koruma rölesi ( foto )
30 mA sınırın gelip atması
40 amper kısmı
Bu foto röle için ( kaçak akım koruma rölesi ) sigorta gibi görevi yoktur. .

40A olursa kaçak akım koruma rölesinin kontaklari zarar görür .

Dış etkenler ( şimşek ) ve dairedekki dc ürünlerden atma yaşandı ise kaçak akım rölesi tipinin değişimi ile çözüm.

Diğer dairenin içinden ac kaçak nem cihaz kaçaklari vs gibi.
Bu arızanın çözümü elektrikçi tarafından kaçak akım pensampersimetre vs diger ölçüm cihazlari ile çözüme ulaşımı. ..

Sizin anca ip uçları nem ve diğer vs tabiki ile .

Kolay gelsin sağlıcakla.

www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaplı-lambanın-yanıp-sönmesi.148645/#post-9699
Yakın zamanda mahallede trafo değişti zaten arkadaşın evi de dahil bu değişimden sonra başladı. Mahallede çok inşaat var. Alçı makinası v.b birşey çalışınca mahalle şebekesinde dalğalanma yapıyor ve benim ve başka binadaki arkadaşın k.a.rolesi atıyor. Elektrik dağıtım şirketi geldi herşey normal diyor ve evin içine karşımayız diyor.
Evin tesisatı döşeyen usta yarın gelecek bakalım.
Sigorta kutusunu ekliyorum umarım size bir fikir verir de bu olmamış dersiniz.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20230113_211740.jpg
    IMG_20230113_211740.jpg
    96.9 KB · Görüntüleme: 9
Eveeeet arkadaşlar:) sanırım sorunu buldum.
En başta yapmam gerekeni en son yaptım. Çok yoruldum cidden. Her cihazı bekleye bekleye denedim.
SORUN:
Bütün pirizleri tek tek kontrol ettim.
Evde bolca piriz var.
Üç adet pirizin topraklama kısmını kontrol kalemi ile baktığımda elektrik olduğunu gördüm.
Elektrik ustasına attım kesinlikle normal değil dedi. Yarın gelip düzeltecek.
Bütün arkadaşlara teşekkür ederim 😊
 