Pano Gövde Topraklaması ? 2 ohm ?

teknisyenx

Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar

Pano da
topraklama barası var
nötr barası var

biz panoyu eğer dış gövdesinden ölçersek ölçüm sonucu kaç ohm altında olmalı ?

1 ohm ? 2 ohm ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
mühendislikte kaç ohm altı olmalı diye bi şey olmaz.. koruma elemanlarına göre hesaplayığ bulacaksın kardeşim
 
Dış gövdesinden ölçüm dediğin koruma topraklaması ve ölçüm sonucunda koruma topraklaması için 5 ohm ve altında olması istenir. Topraklama barasından yapmış olduğun ölçüm ise işletme topraklamasıdır ve istenen değer 2 ohm veya altıdır.
 
Hocam Koruma Topraklaması sınır değeri 1 ohm, İşletme topraklaması sınır değeri 2 ohm'dur.
Bu değerler topraklama yönetmeliğinde yazmaz. TEDAŞ ve TEİAŞ kabullerinde istenen sınır değerlerdir.
Statik elektriğe karşı koruma topraklamasında ise yönetmelik gereği sadece kablonun iç direncinin 0,1 ohm'un altında olması istenir.
 