O.G. Trafo Arızası

Söylediklerinizden hiç bir şey anlamadım şimdi gücü ne olursa olsun (doğal olarak empedansları da faklı olacaktır) trafoya 400 volt primerine gerilim uyguladığımızda sekonder kısmından 400 volt alacağımızı mı söylüyorsunuz.Yani dönüştürme oranı 33000/3 = 82.5 olan trafo primerine 400 volt uygulandığında nasıl çıkış kısmından 400 volt alacaksınız bunun teknik olarak izahını yapar mısınız ?
ayrıca bir konuda daha bilgi vermek isterim.cevirme oranı hesaplarken üçgen baglı sargıya tekabül eden voltaj 1.73 ile carpılır ve bölme işlemi yapılır.Yani baglantı grubu Dyn 11 olan 34,5/0,4 kV trafo için,
34500 *1.73/400=149.21 dir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ayrıca bir konuda daha bilgi vermek isterim.cevirme oranı hesaplarken üçgen baglı sargıya tekabül eden voltaj 1.73 ile carpılır ve bölme işlemi yapılır.Yani baglantı grubu Dyn 11 olan 34,5/0,4 kV trafo için,
34500 *1.73/400=149.21 dir


Olabilir fakat o kadar teferruata girmeye gerek yok bence çünkü trafo etiketlerinde hangi kademe değerinde ör: 33000----------- 400 -230 verdiği zaten belirtiliyor
 