O.G. Trafo Arızası

1600 kva trafoyu ,50-63 amp. şalter üzerinden test etmiştik.
Bu hususta basit bir kumanda devresi de kurdunuz mu şalterden sonra sami üstadım , herhalde yaradana sığınıp tmş ile üç faz vermemişsinizdir :)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sargı direnç ve izolasyon direnç ölçümü yapabilirsiniz
Bunun sonucunda sargı ve izolasyon durmunu öğrenebilirsiniz
yanık olup olmadığıda anlaşılabilir
 
Trafolarda arıza tespitini nete yakın bir sekilde yapabilmek için temel olan izolasyon,direnç ve oran testleri yapılmalı.sargı kısa devre tespiti için ilkel bir yöntemle YG den 3 faz(380 V) uygulayıp AG den fazlar arası ve faz toprak arası kendi aralarında aynı voltajları görmeniz gerekmektedir.En basit yöntem budur
 
Trafolarda arıza tespitini nete yakın bir sekilde yapabilmek için temel olan izolasyon,direnç ve oran testleri yapılmalı.sargı kısa devre tespiti için ilkel bir yöntemle YG den 3 faz(380 V) uygulayıp AG den fazlar arası ve faz toprak arası kendi aralarında aynı voltajları görmeniz gerekmektedir.En basit yöntem budur


Y.G kısmından A.G uygulayıp fazlar arası ve faz toprak arası aynı voltajları nasıl göreceksiniz bunu biraz açıklar mısınız.Çünkü trafolarda dönüştürme oranları vardır ve y.g kısmının sargı direnci A.G kısmından çok büyüktür.Dolayısıyla 380 volt uygularsanız çıkış gerilimi dönüştürme oranına bağlı olarak çok küçük olacaktır.
 
Trafo cevırme oranı, yaklaşık 80 cıvarında olduguna göre, YG sargılarına 380 volt uygulandıgında, AG . sargılarından. 4. 75 volt cıvarında gerilim okunması gerekır, bu hassasıyet gerektıren bır düşük değer değilmidir. Çok hassas olarak ölçülelüp değerlendirilirmi.
 
AG tarafında fazlar arası aynı voltaj ve faz nötr arası aynı voltaj görmeniz gerekiyor..Degerler aynı oldugu sürece sarım oranda yani spirlerde kısa devre yoktur.


Söylediklerinizden hiç bir şey anlamadım şimdi gücü ne olursa olsun (doğal olarak empedansları da faklı olacaktır) trafoya 400 volt primerine gerilim uyguladığımızda sekonder kısmından 400 volt alacağımızı mı söylüyorsunuz.Yani dönüştürme oranı 33000/3 = 82.5 olan trafo primerine 400 volt uygulandığında nasıl çıkış kısmından 400 volt alacaksınız bunun teknik olarak izahını yapar mısınız ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,621
Kullanıcılar
449,933
Son üye
selcukbatman54

Yeni konular

Geri
Üst