ayengin
Üye
- Katılım
- 20 Eki 2006
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Merhaba,
Tesisimizde 31.5/6.3 kv, 2500 kva trafomuz mevcut ve 6.3 kv baradan kompanzasyon yapmayı planlıyoruz. Trafo sekonderindeki akım trafolarımız merlin gerin marka ve lcpt tip toroid akımtrafosu ve SEPAM koruma rölesine gidiyor. Trafo primerinde ise mesnet 50/5A çift sekonderli akım trafomuz mevcut.
Akım ve gerilim bilgisini 31.5 kv baradan alıp kompanzasyonu RGK rölesiyle otomatik 6.3 kv baradan yapmamız problem doğurur mu? 2500 kva trafo Dyn11. Acaba sekonderden primere geçerken faz kayması olur mu? Bu şartlarda RGK rölesi doğru davranabilir mi? RGK entes 12c. Yada RGK yı değiştirip akım gerimi 3 faz yerine tek fazdan alırsak daha iyi bir sonuç elde edermiyiz?
Teşekkürler.
Tesisimizde 31.5/6.3 kv, 2500 kva trafomuz mevcut ve 6.3 kv baradan kompanzasyon yapmayı planlıyoruz. Trafo sekonderindeki akım trafolarımız merlin gerin marka ve lcpt tip toroid akımtrafosu ve SEPAM koruma rölesine gidiyor. Trafo primerinde ise mesnet 50/5A çift sekonderli akım trafomuz mevcut.
Akım ve gerilim bilgisini 31.5 kv baradan alıp kompanzasyonu RGK rölesiyle otomatik 6.3 kv baradan yapmamız problem doğurur mu? 2500 kva trafo Dyn11. Acaba sekonderden primere geçerken faz kayması olur mu? Bu şartlarda RGK rölesi doğru davranabilir mi? RGK entes 12c. Yada RGK yı değiştirip akım gerimi 3 faz yerine tek fazdan alırsak daha iyi bir sonuç elde edermiyiz?
Teşekkürler.