% 100 dış havayı baz almışsınız
taze havayı % 30 iç ortam havasını % 70 gibi görün...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
% 100 dış havayı baz almışsınız
taze havayı % 30 iç ortam havasını % 70 gibi görün...

Sistem %100 taze hava ile çalışan bir sistem. Karışım havası kullanılmayacak. Karışım havası kullanılmayacak ise benim hesapta yanlışlık olmuyor değil mi?
 
Sistem %100 taze hava ile çalışan bir sistem. Karışım havası kullanılmayacak. Karışım havası kullanılmayacak ise benim hesapta yanlışlık olmuyor değil mi?
önceki yazılarınızda enerji tasarrufuna yönelik yazıyordunuz !
böyle bir sistemin % 100 taze hava ile tasarlama sebebini nedir ?
% 100 taze hava ihtiyacı olan bir mahal in hesabında bu kriterler dışında başka unsurlar da göz önünde tutulur
% 100 taze havanın ihtiyaç duyulan mahalde bakteri virüs riski söz konusudur
bu yüzden iç hava kullanılmaz
o zaman cihazın fan seçimi değişir
ön filtreler farklılaşır son filtre olarak Hepa işin içerisine girer dolayısı ile
hava hızları düşer vs vs konuda şuana kadar yazılan çizilenler çöp olur
 
Sistemden, enerji tasarrufundan vs'den bağımsız olarak

soğutma ve nemlendirme ilişkisini anlamak üzere sorduğumu düşünerek;

35 derecede %40 nemdeki 7200 m3 bir havayı 15 derecede %60 nemli bir hava haline getirmek için gerekli güç 90 kW'tır dersem, nede eksiklik yada hata yaparım? Başka hangi etmenleri devreye koymalıyım.
 
Sayın hemmuhhemtek:
soğutma ve nemlendirme ilişkisi hakkında yeterince açıklama yapıldığını düşünüyor
soğutma veya ısıtma hesabı kurulacak sistemin verimi tasarımcının dizaynı ile ilgilidir
A firması aynı marka kompresör vs ile örnek olarak 100 Kw soğutma verimi alırken
B firmasının dizayn farklılığından 120-130 Kw soğutma verimi almakta

bu tür hesaplar yapılırken göz önünde bulundurulacak elbette bir çok etkene bakılması gerekiyor
ortaya çıkan kapasiteyi sistemin start almasının ardından 1 saat sonramı elde edeceksiniz? 3 saat sonramı ?
iç mahal negatif mi olmacak ? pozitif mi ? ayrıca sizin tasarlamaya çalıştığınız sistem önceki esajlarımda da bahsettiğim gibi sizin işinizi kısmen görür
mevsimin bazı anormal durumlarında sıcaklığı yakalarsınız nem i yakalayamazsınız
nemi yakalarsınız sıcaklığı yakalayamazsınız
 