Motoru korumak için

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,069
Puanları
156
Yaş
39
Herkese selamun aleyküm arkadaşlar...

Arkadaşlar şöyle bir problemimiz var dile getirip siz değerli ustalarımızında görüşlrini almak istedim lütfen yorumlarınızı esirgemeyin.

Arkadaşlar hepimizin bildiği 380V ile çalışan 3 fazlı Asenkron motorlarda kullanılan kontaktör ve termikler ve motor koruma röleleri var fakat bu motor koruma röleleri genelde kontaktörün enerji giren kısmından fazları referans alacak şekilde bağlandığı için kontaktör kontaklarının yanması yada çeşitli problemlerinden dolayı motorlara zarar verebiliyorlar biz elimizdeki güçlü motorlar için bu sorunları çözmek amacı ile kael firmasının ürettiği bir motor koruma rölesi var kendisinin dökümanına http://www.kael.com.tr/pdf/ke-DP01-100A turkce.pdf adresinden ulaşabilirsiniz...

Fakat biz istiyoruz ki bu ürünü taktığımızda maliyeti düşürmesi açısından en azından termiği takmasak.

Ama şüphemiz şu ki bu cihaz tek başına termiğinde yaptığı işi yapabilir mi ve kullanım olarak daha pratik midir...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bilgisayfasını incelediğim kadarıyla; Kendi içnde süreside ayarlanabilir özellikde akım koruması var dolayısıyla termiği takmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
 
Bu röleyi kullandığınızda,termik kullanmaya ihtiyaç yoktur.
 
Peki sorumu şu şekide genişletsem;

Motorumuz 380 V 3 fazlı bir motor diyelim ve bu röle ile bu motora gerilim değerlerini giriyoruz farz edelim.

Bize okulda öğrettiklerine göre aydınlatma tesisatlarında max gerilim düşümü %1,5 Güç tesisatlarında yani motor gibi tesis ve tesisatlarda %3 ü geçmemelidir diyorlar...

Bizim bulunduğumuz bölgede ise fazlar arası gerilim kimi yerde 403 hatta 410 volt gibi bir seviyeye ulaşabiliyor hatta bazı yerlerde 350 - 330 seviyelerinede düştüğüne birçok defa şahit oldum...

Hesaplıyoruz 380v fazlar arası güç tesisinde max gerilim %3 üzerinden

(380*3)/100=11,4 Volt olarak karşımıza çıkıyor...

Max gerilim =380+11,4 =391,4 Volt olarak karşımıza çıkıyor
Min gerilim =380-11,4= 368,6 Volt olarak karşımıza çıkıyor.

Yuvarlak hesap olarak düşünürsek;

max gerilim = 392 volt hatta 395 volt olsun
min gerilim = 368 volt hatta 365 volt olsun

Bizim karşılaştığımız tesislerde birçok defa ya bu değerlerin çok üzerinde yada çok aşağısında değerlere rast geliyoruz bu tür yerlerde ne yapmalıyız bu işin tam olarak sınırları nereye kadardır ?

Çünki birçok yerde %1,5 yada %3 max değerini tutturamıyoruz :)

Bir zamanlar Besilik tavuk kümeslerinde çalışıyordum ve bu % değerlerinin %7,2 hatta %7,5 e kadar çıktığı zamanlar oluyordu yani gerilim düşümü %3 yerine %7,5 seviyesine kadar düşüyordu
 
mrblar kolay gelsin hayırlı çalışmalar bu gerilim değişimleri özellükle düşmeler sizin yüksek gerili tesisinizde ki kompanzasyon ve regüle sisteminizin düzgün çalışmadığından dolayı kaynalandığını düşünüyorum desem yanlış düşünüyor olmam sanırım. daha önce kontrollerinizi gerçekleştirdiniz mi bilmiyorum ama bi sistemi yeniden konrol etmenizde yarar olacağını düşünüyorum ama piysada çeşitli markalarda çok düzgün çalışan koruma sitemlerini kullanmnız da yarar olacaını düşünüyorum saygılarımla ....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,348
Mesajlar
916,871
Kullanıcılar
450,188
Son üye
adryx

Yeni konular

Geri
Üst