Monofaze beslenen daire

Şöyle senin gibi asil bakamadım ya ona yanarım.:D

Konuyu dağıtmayalım lütfen :D
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hımm. Anladım ustam. Bulursan burada paylaş da biz de bilmiş olalım.
 
Cevaplar için teşekkürler.. yönetmelikte b25 takılır en fazla yazıyor diye hatırlıyorum yanlış mi hatırlıyorum acaba

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Sayaç sigortası dairenin talep gücüne göre belirlenir. Buda dairenin Lüx-orta sınıf- alt sınıf oluşuna göre değişir. Bunları proje müellifi hesaplama neticesi belirler.
Standart olanlar:
Aydınlatma linye sigorta 10A
Priz linye sigorta 16A
Özel linye sigorta 16-20A
 
Sayaç sigortası dairenin talep gücüne göre belirlenir. Buda dairenin Lüx-orta sınıf- alt sınıf oluşuna göre değişir. Bunları proje müellifi hesaplama neticesi belirler.
Standart olanlar:
Aydınlatma linye sigorta 10A
Priz linye sigorta 16A
Özel linye sigorta 16-20A
Ani su ısıtıcı özel linye olup 32A değil mi? Neden böyle bir aralık var ki?
 
Sayaç sigortası dairenin talep gücüne göre belirlenir. Buda dairenin Lüx-orta sınıf- alt sınıf oluşuna göre değişir. Bunları proje müellifi hesaplama neticesi belirler.
Standart olanlar:
Aydınlatma linye sigorta 10A
Priz linye sigorta 16A
Özel linye sigorta 16-20A
Hocam zaten şimdi lux akıllı evlerde Monofaze kullanılmiyorlar, ev içinde bile fazlari oldukça dengeli dağıtıyorlar.. benim bahsettiğim alt sınıfa yakın orta sınıf daire :)

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Evet söyledikleriniz doğrudur. Anlatmak istediğim sayaç sigortası kolon kesiti, ana kolon kesiti bunlar standardize edilemez. Dairede belirtilen yüklere, projedeki tefrişe göre hesalamalar neticesi belirlenir. Standart olan sadece linye sigortalarıdır.
27 yıllık meslek hayatımda hiç 3 adet özel linyenin bir arada çalışarak sayaç sigortasını attırması olayına hiç denk gelmedim, böyle bir olayı duymadım da. Olmayacak duaya amin denmez.
Bazılarıda ukalalık yapar içtesisler yönetmeliğini aklı sıra tiye almaya kalkar. Kardeşim sizin yönetmelikte 1 priz 300w ve bir linyeye 7 priz bağlanabiliyor yani linye gücü 2100w ama benim bir ufo 2000w ne iş sizin hesaba ne oldu der !
2000w'lık bir yük özel linyeyle beslenmelidir çünkü fırın,çamaşır makinesi, bulaşık makinesi için öngörülen güçlerde bu değerdedir.
 
Son düzenleme:
Anladım talep gücün fazla ise kolon kesitini de sigorta değerini de artır diyorsunuz. Birde siemens w otomatin orijinali ile sahtesini nasıl anlarız hocam size zahmet bu konudaki tecrübenizden faydalanmak isterim...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Anladım talep gücün fazla ise kolon kesitini de sigorta değerini de artır diyorsunuz. Birde siemens w otomatin orijinali ile sahtesini nasıl anlarız hocam size zahmet bu konudaki tecrübenizden faydalanmak isterim...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Ben anlayamadım siz hiç anlayamazsınız sahtekarlar çok profesyonel içini açıp yapısına bakınca fark edilebiliniyor. Normal bir akım değerinde kaynayarak baloncuklar çıkarmasından anladım :D
Çözüm ne derseniz maalesef farklı marka tercih etmek.
 