Micromaster Değiştirme Acİl!

viva222

Üye
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
39
merhaba!
micromaster vector 0.75Kw sürücü yerine Micromaster420 0.75Kw takmamız gerekiyor.
fakat ikisi arasında farklar var. özellikle parametreleri tam uyuşmayabiliyor.
daha önce buna benzer bir iş yapan biri var mı? yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardımarını bekliyorum..
İyi çalışmalar!
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşım.

Micromaster 440 ile 420 arasında parametresel degişiklikten ziyade donanımsal degişiklik vardır. Bunlar;

MM440'ta -------6 digital input MM420'de ise--------3 digital input
-------3 digital output --------1 digital output
-------2 analog input --------1 analog input
-------2 analog output --------1 analog output

İlk yapılması gereken I/O sayıları MM420 için yeterlimi. Yeterli ise yapılan uygulamanın 420 de yapılıp yapılmayacağına bakılması gerekir.

MM4 Cihazların hepsinin parametreleri aslında aynıdır. Fakat cihazın modeline göre bazı parametreler yoktur. Şöyle söylüyeyim Encoder doülü sadece MM440'a takılmaktadır. Bu özellik sadece 440 ta vardır. Bunun için MM420'de encoder'le ilgili parametreler 420'de mevcut degildir.

Yani işin aslı parametreler aynı ufak tefek değişiklikler olabilir. MM440' duruş rampası P1121'deyken MM420 farklı bir parametrede degil, o cihazdada P1121'dir.

Uygulamayı anlatırsan yardımcı olabilirim. Kolay gelsin...
 
selam diğer arkadaşa katılıyorum öncelikle kullanacağın alanı açıklarsan daha geniş bilgi alabilirsin
 
sürücünün içinden çıkan cd içersinde micro convert denilen bir program var sürücü parametrelerinin vektör olnını mm4 serisi cihazlara uyarlamak için convert etmen yeterli.
 