mekanik balast ile komp.çözümü olabilirmi.

Katılım
30 Tem 2007
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
39
slm.elektronik balastların fazla olduğu sistemlerde capasitif sayaç cezaya giriyor.benim merak ettiğim konu mekanik balastı direk olarak sisteme bağlayabilirmiyiz bu 1
2.si nasıl bir bağlantı olacak
3.sü elektrik sarfiyatı ne kadar olur,yani yüzü astarını geçer mi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O.Gökmen arkadaşım.Düşünceniz,teorik olarak doğrudur,bağlayabilirsiniz.Ancak,gerilim normal çalışma-
ya oranla daha fazla olacağı için,balast daha fazla ısınacaktır.Fazla ısınacak demek,fazla enerji sarfiyatı
oluyor demektir.Şayet geçici süre ile ( şönt reaktörünüz gelene kadar ! ) düşünebilirsiniz.Devreye ,nor-
mal bir alıcı gibi bağlanır ( 220 volta ) .Bu işin en uygun çözümü ( roboelektrnonik arkadaşımın söylediği
gibi ),şönt reaktör bağlamaktır.Zaten karmaşık olan kompanzasyon sistemini böyle uyduruk çözümlerle
daha karmaşık hale getirmenin anlamı yok.
 