Makina için şalter ve kablo kesiti seçimi

Ferzann

Üye
Katılım
3 Kas 2009
Mesajlar
79
Puanları
1
yeni kurulucak bi makinenin elktrik projesinde makine gücü 98 kw yazıyo ama makine panosunda 250 a...315 a salter kullanılmıs.makinaya besleme kablosu cekilecek mesafe 50m.enerji müdürümüz 1*120 lik kablo aldırmıs.benim hesaplarıma göre bu kesit cok fazla cıkıyo.bana bunun gerilim düşümüyle beraber kesit hesabını yapabilirmisiniz arkadaslar.şaltere göre normal belki ama güce bakılırsa fazla değilmi sizcede..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3x70+35mm2 kablo uygun bence
3x50+25mm2 kablo sınırda.

imzadaki programı kullanarak kendiniz hesaplayabilirsiniz.
 
Bende bu kesitleri buldum ama anlamadigim pano icerisinde neden 250...315A salter kullanilmis.saltere gore 70 lik kablo normalmi..
 
98 kw, zaten, yaklaşık 200 amper çeker.standart olarak en yakın amper değeri şalterde 250 amperdır. Şalterin akım ayarından gerekirse düşürebilirsiniz ama bence gerek yok. Sistemdekı her motorun kendı koruması vardır. Sistemınız eger tek bir yükde, demaraj akımları da varsa, 120 mm kabloyu çok görmeyin.Olaki, ilerde yakın bir yere elektrık çekmeniz gerekir. Büyük kestin zararı yok. Kabloda alınmış zaten..
 
Saolun arkadaslarar tesekkurler bilgiler icin.bide topraklama kablosunu kaclik kullanmamiz gerekiyo sizce nasil hesapliycaz..
 
Saolun arkadaslarar tesekkurler bilgiler icin.bide topraklama kablosunu kaclik kullanmamiz gerekiyo sizce nasil hesapliycaz..


Faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır. faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır. Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır.


işletmeniz 120'lik kablo aldığına göre şu anda topraklama için en uygun kablo 1x70mm2 veya 1x50mm2 eğer elinizde 35lik varsa değerlendirmek açısından 2x(1x35mm2) de olabilir.
 
Bilgiler icin tesekkurler aekadaslar herkese kolay gelsin..
 