max 40 kv lık gücün kablo kesiti ve şalteri nasıl seçilir

exxmaster

Üye
Katılım
8 Eyl 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
arkadaşlar burası bir restoran mevcutta bir dağıtım panomuz var fakat biz bazı eklemeler yapıp alanı genişleteceğiz bu nedenle mevcut pano da yetersiz kalacak eski tesisatı çekenler panoya 3x25+16 kablo ve 40a TMŞ den alıp farklı sigortalar ile tesisatı dağıtmışlar bu tsisat bize yeter mi yetmez ise kablo kesitimiz ve anaşalterimiz ne olmalı.


yeni eklemeler ile neredeyse %200 lük bir kullanım artışı olacak

ben kabaca çihazların güçlerini hesapladım

70 adet 11w tasarruf ampul 70x11= 770w

3 adet 250w R7s çubuk halojen projektör 3x250= 750w

15 adet 500w reşo ısıtıcı 15x150= 4500w

2 adet 300w tezgah tip buzdolabı 2x300= 600w

2 adet 300w içeçek dolabı 2x300= 600w

5adet 500w çeşitli ısıtıcılar 5x500= 2500w

7 adet 60w tavan aspiratörü 7x60= 420w

1 adet 3 faz 30.000w (30kw) hamur işi fırını 1x= 30.000w
not: fırın eski tesisatta yoktu zaten sıkıntı yı da fırın çıkardı

şimdi watt olarak toplayacak olursak toplam 40.140 watt çıkıyor

bu güç hesabına göre formül watt/volt mu olacak

yoksa başka bir formül le mi hesaplanacak

watt/volt olacaksa fırın 380v diğerleri 220v
hangi volt birimine göre bölünecek

ve ampuller watt/volt olarak hesaplanmıyor sanırım

bu hesaplamayı nasıl bir formull de yapmak gereli
yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3x16+10mm[SUP]2[/SUP]
kablo işinizi görür
tesis 40kW yaklaşık 76 amper ediyor
buna yakın 80 amperlik bi sigorta işinizi görür
hesaplamayı kendiniz yapmak isterseniz imzadaki programı indiriniz
 
Besleme kablonuzun metrajını vermemişsiniz gerilim düşümü hesabı yapılmalı.

Ben çıkacak sonuca göre yapmanız gerekeni tahminen söyleyeyim. Kablonuzu değiştirmeyin, Girişe'de 100A bir T.M.Ş. takın.(Talep gücünüz düşük olacaktır ama her zaman opsiyonlu davranmakta fayda var,ilave yük gelebilir.)

Neticede revize proje çizdirip onaylatacaksınız bu soruyu bize neden sordunuz teyit amaçlı mı :)
 