Kuru Tip Transformatörler ve Yüklenme Oranları

jayhunx

Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar hepinize merhabalar.

Bizim bir tesisimizde 2500kVA lık bir transformatör sipariş edildi.

O tesiste ise kurulu gücümüz (öngörülen) 2700kW lık. Ve bu yükler;

1500kW pf:0,9 div.1 : 1666kVA
1200kW pf:0,8 (mekanik) div:0,7 : 1050kVA

Bu da: 2700kVA yapıyor.

yaklaşık ise toplamda 1600kva lık da ups lerimiz var (delta conversion)

Trafo 0,8 pf dersek, ben bu trafoyu yüzde kaç yüklersem sıkıntı olmaz (trafonun ısı ölçümleri yapılmak koşuluyla). Görünüşe göre trafo kapasitesi küçük seçilmiş.

Bunun dışında dikkat etmem gereken başka konular var mı?
Örneğin ups ler harmoniği etkileyen başlıca cihazlar. zaten limitlerdeyken harmonic sistemi nasıl etkiler.


Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Havalandırma uygun yapılmış ise,trafonuzu % 10 fazla yükle ( trafo kaliteli ise ) yükleyebilirsiniz.Hernekadar UPS ler harmonik üretir ise de,esas rahatsız eden harmonik,yükün karakteridir.Eğer,yük harmonik üreten tip değil ise fazla sorun olmaz.Ancak,UPS ten kaynaklanan kapasitif etki gözönüne alınarak,kompanzasyon buna göre düzenlenmelidir.Böyle kritik seçim yapılmış bir tesisde,kompanzasyonun mutlaka,sıfır hata ile çalışıyor olması gerekir.Harmonik üreten yüklerin gücü toplamı,trafo gücünün % 25 inden az ise,sistemde harmonik rahatsızlıktanda bahsedilmez.
 
Akyar abi güzel izah etmiş.Ek olarak;
1)Harmonikler ve dengesiz yüklenmeden dolayı Transformatörde %20 boşluk olmalı.
2)Transformatör gücü kompanzasyon yokmuş gibi düşünülerek yapılmalıdır. Olası bir arızada eller yukarı olmamak için önemlidir. Buradan doğan boşluk ile %20 daha rahat sağlanacaktır zaten.

Seçilen Transformatör gücü uygun değil.
 
Bilgileriniz için teşekkürler. Uzun zamandır yazamamıştım.

Sonucunu merak edenler için söyleyeyim; Tesis yatırımı durduruldu. Yani trafo ve generatörleri koyduk test ettik ve atıl bir şekilde böylece kaldı.
 
Ben anlamadım.. trafoyu hangi kriterlere göre ve nasıl test ettiniz..?
 
Kurulu Güç 2700 kW İSE talep gücü ney ? Talep güce göre hesaplayın ve kompanzasyon önemli
 