konpanzasyon hesabı

harf

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
102
Puanları
1
100 kva cos 0.55 0.97 olacak gereken kondansatör gücü neolur nasıl hesaplayabilirim yardımlarınız için teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
100 kva cos 0.55 0.97 olacak gereken kondansatör gücü neolur nasıl hesaplayabilirim yardımlarınız için teşekkürler

Gerekli kondansatör gücü ihtiyacı 70kVAr.Kendi hazırladığım otomatik hesaplama(vektörel gösterimli) dosyayı ekte veriyorum.
 

Ekli dosyalar

  • KOMP-hesabı.rar
    14.5 KB · Görüntüleme: 276
sn analizör verdiyin bilgiler için sağol bunun başka bir hesaplama şekli yokmu çarpıp bölme gibi
 
Herhalde 100kW olacak değilmi? ... (Öyle ise ) ;

Gerekli kondansatör gücü aşağıdaki k faktörü tablosundan faydalanılarak ;
cosfi 1 :0,55 cosfi 2 : 0-97 için k=1,23

Kondansatör gücü Q= P x k = 100x 1.23 =123 kVAr olur...
 

Ekli dosyalar

  • k faktörü tablosu.rar
    5.8 KB · Görüntüleme: 92
sn analizör verdiyin bilgiler için sağol bunun başka bir hesaplama şekli yokmu çarpıp bölme gibi

Yaptığım excel tabloda ilgili hücreleri tıklarsan formülasyonları görürsün. Bir kitapçıkta görünür güç referans alınarak hesaplama yaptım diğer kitapçıkta da aktif güç referans alınarak hesaplama yaptım.
Mesutelb aktif güç referans alınarak yapılan, projelerdede gördüğünüz klasik hespalama yöntemini vermiş. Verdiğim excel dosyanın son kitapçığında bu net bir şekilde belirtilmiştir k faktörü yani tan açı farkları otomatik olarak hesaplanmakta yine yukarıda belirttiğim gibi hücreyi tıklarsanız formülasyonu göreceksiniz.
 
Yaptığım excel tabloda ilgili hücreleri tıklarsan formülasyonları görürsün. Bir kitapçıkta görünür güç referans alınarak hesaplama yaptım diğer kitapçıkta da aktif güç referans alınarak hesaplama yaptım.
Mesutelb aktif güç referans alınarak yapılan, projelerdede gördüğünüz klasik hespalama yöntemini vermiş. Verdiğim excel dosyanın son kitapçığında bu net bir şekilde belirtilmiştir k faktörü yani tan açı farkları otomatik olarak hesaplanmakta yine yukarıda belirttiğim gibi hücreyi tıklarsanız formülasyonu göreceksiniz.

Dosyaya şimdi baktım, güzel olmuş,kullanışlı...
 
Herhalde 100kW olacak değilmi? ... (Öyle ise ) ;

Gerekli kondansatör gücü aşağıdaki k faktörü tablosundan faydalanılarak ;
cosfi 1 :0,55 cosfi 2 : 0-97 için k=1,23

Kondansatör gücü Q= P x k = 100x 1.23 =123 kVAr olur...


Sayın mesutelb.

Q=PxK(faktörü) formül doğru fakat

Arkadaşım 100kVA vermiş gücü 100kW değil.
P=SxcosØ ise 55kw olur.

Q=PxK(faktörü) =55*1,23=67,65kVAR olur.

Bilginize
 
Sayın mesutelb.

Q=PxK(faktörü) formül doğru fakat

Arkadaşım 100kVA vermiş gücü 100kW değil.
P=SxcosØ ise 55kw olur.

Q=PxK(faktörü) =55*1,23=67,65kVAR olur.

Bilginize

Teşekkürler ,

Dikkat ederseniz bende "Herhalde 100kW olacak değilmi? ... (Öyle ise ) ;" diye not düşmüştüm... Çünkü bildiğiniz gibi kompanzasyon hesabı "Kurulu Aktif Güç Toplamı" na göre yapılır...
 
arkadaşlar sağolun anladım ama 1.23 nasıl bulunur onu çıkartamadım
 
arkadaşlar sağolun anladım ama 1.23 nasıl bulunur onu çıkartamadım

mevcut cosfi1=0,7 kabulü hedef cosfi2=0,99
k=tgfi1-tgfi2
Arccos0,7=45,573º=fi1
Arccos0,99=8,109º=fi2
k=tg45,573-tg8,109
k=1,020-0,142
k=0,878

Bu verdiğim örnekte böyle mevcut ve hedef cosfi değerlerine göre sonuç değişecektir. Zaten vermiş olduğum excel dosyada bu hesaplama otomatik yapılıyor demekki bakmamışsınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,881
Kullanıcılar
450,189
Son üye
abdullah 2000

Yeni konular

Geri
Üst