90 hp lik bir dalgiç pompa motorunu caliştiran bir panoya 52 kvarlik kondansansatoru kontaktor çıkısına bagladık ve akılli sayactaki cos@ degerleri 1 .Fakat kondansatorleri ilk taktıgımızda cekilen akimlar 108 106 110 iken, pompa 1 hafta durmadan çaliştıktan sonra 103 106 118 olarak degişti. Bi sorun varmı sizce? Motor katologunda tavsiye edilen kondansator miktarı 40 kvar. Fazla mı bagladık acaba
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Devir sayısına bağlı olarak 35-40 kvar kondansatör bağlanması gerekir.Motor kontaktöründen ayrı bir kondansatör kontaktörü üzerinden bağlanmasında yarar vardır.Motor akımını,etiket değeri ile karşılaştırarak daha doğru sonuca ulaşırsınız.
 
Son düzenleme:
Kondansator fazlaligi pensampermetre ile olculen faz akimini artirirmi? Kondansator kontaktorunu nere monte edecez ?
 
Kondansator fazlaligi pensampermetre ile olculen faz akimini artirirmi? Kondansator kontaktorunu nere monte edecez ?


İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,Şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
 
İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
Sayactaki cos degeri 0.99 yada 1. 52 kvar ile degerler boyle. 40 kvar baglarsak ne olur acaba ? Reaktife girermi
 
Sayactaki cos degeri 0.99 yada 1. 52 kvar ile degerler boyle. 40 kvar baglarsak ne olur acaba ? Reaktife girermi


Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.
Cosunus 1 oldugunda reaktif oranı 0 mi oluyor? Yani bu degere getirmek icin kullanilan kondansator miktari ideal miktarmidir?
 
Cosunus 1 oldugunda reaktif oranı 0 mi oluyor? Yani bu degere getirmek icin kullanilan kondansator miktari ideal miktarmidir?

Aynen öyle fazlası olursa bu defa kapasitif bölgeye geçilir.Güç kalitesi yine bozulmaya başlar.
 
Yani bizim kullandigimiz 52.5 kvar lik kondansator cos@=1 oldugu icin fazla degil.neden pompa ureticisinin katalogunda 40 kvar yeterli deniyor ?
 