Motor akimi

zeybmikkt: 734341' Alıntı:
Bir kerede kondansatörlerı devreden cıkararak, akımı ölçün, eşit veya eşide yakınsa, sorun kondansatörlerde, değilse motor sargılarında olabilir.
Bırde kullandıgımız pens ampermetreler, kablo etrafında cevrımekle, kabloya olan yakınlık vs de değişik deger ölçebilir,
Kondansator miktari kac kvar olmalidir? Motor 67 kw dalgic pompa motoru
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kwxcosx0.69 =67x0,8x0.69=37 kvar. Bu formulu buldum forumda dogrumudur
 
Yeni bir kontaktör ile kondansatörü motor uçlarından ayırıp doğrudan ana devreye
bağlamadığınız sürece , sorunlarınız ! hiç bitmeyecek.Öncelikli konu budur.Böyle sinekyağlı !
devrelere lüzum yoktur.
 
Son düzenleme:
103. 106. 118 Bugun olctugum degerler. 50 kvarlik kondansator kontaktorun birinin cikisina bagli ve yardimci kontaktore bagli.
 
Bence kondansatör gücünüz fazla motorunuz tahminen 65 kw civarı en kötü ihtimalle cosinüs 0,80 olsa bile en fazla kondansatör ihtiyacınız 40 kvar civarı çıkıyor siz neye dayanarak 65 kvar kondansatör bağladınız.Motor ihtiyacından fazla kondansatör bağlamanız ve bu kondansatörlerden kapasite kaybeden varsa akımlarda dengesizlik olacağı için farklı akım görmeniz normal olur.Ek olarak güç kaliteniz ihtiyaçtan fazla kapasite koyduğunuzdan bozulacaktır.Sizin tabirinizle tüp (kondansatör) ihtiyacı kadar konur.Fazlası sistemede motorunuza da zararlıdır.
52.5 kw baglanmış pardon
 